question-circle Pregunta Carga de gas refrigerante R-22

Más
#21139 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Carga de gas refrigerante R-22

roberto147 escribió: hola amigos del foro, tengo un problema con un compacto de 3000 fs, le cargue r-22 por peso, tengo amperaje en valores, punto de rocío ok, sobrecalentamiento de retorno en 6 grados, baja 65 psi, el problema es la alta que me da 200 psi, me parece que es algo sencillo pero no lo veo ya probé todo lo que se me ocurrió y nada, espero que a alguien me de una pista al menos, saludos a todos y gracias anticipadas


con esas presiones no deberias tener problemas.

a que temperatura esta el cuarto?

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#21170 por roberto147
Respuesta de roberto147 sobre el tema Carga de gas refrigerante R-22
el cuarto estaba a unos 24º c y no medí las temperaturas de entrada y salida en condensador y evaporador, aunque al tacto se sentía bien el intercambio de calor, para mi la incógnita sigue siendo que la presión alta (250 psi) este baja (200 psi), es como si el condensador lograra condensar "de mas" al refrigerante, ¿puede el exceso de aceite causar esta situación?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#21190 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Carga de gas refrigerante R-22
no nesesariamente tiene que estar a 250psi la alta, eso depende de la temperatura exterior, la mayoria de unidades que estan en perfectas condiciones trabajan en 200psi y para mi esa es buena

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#21191 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Carga de gas refrigerante R-22
me gustaria saber en cuanto esta el sobreenfriamiento

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gonn
  • Avatar de gonn
#21194 por gonn
Respuesta de gonn sobre el tema Carga de gas refrigerante R-22
hola roberto, que equipo es un split? yo lo dejaria en 55 psi y usaria r22 dupont..saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegojosalModeradorCharrua
Gracias a Foro Kunena