Pregunta Carga de gas refrigerante R-22
- Gabriel555
- #21199
por Gabriel555
Respuesta de Gabriel555 sobre el tema Carga de gas refrigerante R-22
El amperaje esta en valores decis.... chequea que no este tirando mas abajo de lo que dice el fabricante, si pasado de gas no te sube la alta, una posible causa, digo posible, es MC desgastado, con lo cual puede estar mas "liviano" y consumir menos.
Ojo eso siempre y cuando no te este rindiendo lo que se espera, porque como te han dicho, esta en los parametros.
Ojo eso siempre y cuando no te este rindiendo lo que se espera, porque como te han dicho, esta en los parametros.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#21202
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Carga de gas refrigerante R-22
Roberto
Toma en cuenta que las presiones tienden a variar dependiendo de varios factores aunque no es una regla que forzosamente llegues a las 250 Lbs/psig.
La temperatura ambiente es primordial, otro factor que influye es la distancia ente evaporador y condensador, los diámetros de tuberías, tuberías ahorcadas, limpieza de los serpentines, estado físico de el filtro deshidratado por regla general siempre que destapo un sistema cambio el deshidratador de ese modo aseguro una operación optima y duradera, un buen barrido con nitrógeno y no debe faltar un muy buen vació.
en mi caso particular no me afanaría mucho por mantener esa presión, si el equipo esta rindiendo bien y sobre todo si mis procedimientos han sido los correctos
Toma en cuenta que las presiones tienden a variar dependiendo de varios factores aunque no es una regla que forzosamente llegues a las 250 Lbs/psig.
La temperatura ambiente es primordial, otro factor que influye es la distancia ente evaporador y condensador, los diámetros de tuberías, tuberías ahorcadas, limpieza de los serpentines, estado físico de el filtro deshidratado por regla general siempre que destapo un sistema cambio el deshidratador de ese modo aseguro una operación optima y duradera, un buen barrido con nitrógeno y no debe faltar un muy buen vació.
en mi caso particular no me afanaría mucho por mantener esa presión, si el equipo esta rindiendo bien y sobre todo si mis procedimientos han sido los correctos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#21204
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Carga de gas refrigerante R-22
Hola colegas.
Y esto!!!!!- ¿puede el exceso de aceite causar esta situación?.
¿ A qué se debe esta pregunta?
¿ Agregaste aceite?¿cuanto?
Las presiones son normales para esa temperatura, si tenes dudas, solo tapa un poco el condensador y veras como sube la presión de alta. Saludos
Y esto!!!!!- ¿puede el exceso de aceite causar esta situación?.
¿ A qué se debe esta pregunta?
¿ Agregaste aceite?¿cuanto?
Las presiones son normales para esa temperatura, si tenes dudas, solo tapa un poco el condensador y veras como sube la presión de alta. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- roberto147
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#21241
por roberto147
Respuesta de roberto147 sobre el tema Carga de gas refrigerante R-22
hola amigos gracias a todos por sus aportes y disculpas por la demora en responder, una vez mas ante un problema sencillo uno busca la solución mas elaborada y/o rebuscada, el compresor de este equipo compacto estaba subdimensionado, bueno de todas las experiencias se aprende, gracias a todos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.