Pregunta Carga de gas refrigerante R-22
- roberto147
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
- #21123
por roberto147
Carga de gas refrigerante R-22 Publicado por roberto147
hola amigos del foro, tengo un problema con un compacto de 3000 fs, le cargue r-22 por peso, tengo amperaje en valores, punto de rocío ok, sobrecalentamiento de retorno en 6 grados, baja 65 psi, el problema es la alta que me da 200 psi, me parece que es algo sencillo pero no lo veo ya probé todo lo que se me ocurrió y nada, espero que a alguien me de una pista al menos, saludos a todos y gracias anticipadas
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- regatta
- Fuera de línea
#21125
por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Carga de gas refrigerante R-22
Y donde tomaste la presion de alta?
De donde sos roberto? Pregunto porque 65 libras en baja tiene que haber sido un dia bastante calido.
De donde sos roberto? Pregunto porque 65 libras en baja tiene que haber sido un dia bastante calido.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#21126
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Carga de gas refrigerante R-22
Para tener en cuenta:
La presión de condensación, puede variar (entre otros factores) de acuerdo a la temperatura ambiente exterior. Cuando lo hace, la presión será directamente proporcional a la temperatura ambiente. En concreto:
Mayor temperatura ambiente = Mayor presión de condensación.
Menor temperatura ambiente = Menor presión de condensación.
Saludos.
La presión de condensación, puede variar (entre otros factores) de acuerdo a la temperatura ambiente exterior. Cuando lo hace, la presión será directamente proporcional a la temperatura ambiente. En concreto:
Mayor temperatura ambiente = Mayor presión de condensación.
Menor temperatura ambiente = Menor presión de condensación.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, frio1933 y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- roberto147
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#21128
por roberto147
Respuesta de roberto147 sobre el tema Carga de gas refrigerante R-22
hola amigos, la presión de alta la tome a la salida del condensador, soy de bs. as. pero la prueba la hice en un taller, y con res pecto a las presiones puedo sacar o agregar gas para adecuar la presión de baja pero la de alta no hay caso esta baja y si la cargo mas se me van todos los otros parámetros (amperaje, punto de roció, sobrecalentamiento del retorno y paso de refrigerante cargado, y obviamente la baja), es un misterio para mi hasta ahora por que la alta queda baja con todos los otros parámetros normales, en fin seguiré con este problema hasta solucionarlo, gracias regatta y diego por el interés desinteresado de ayudar y si necesitan mas datos se los consigo
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#21130
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Carga de gas refrigerante R-22
Durante la prueba de la unidad:
¿Cuál era la temperatura ambiente?
¿A qué temperatura entra y sale el aire del condensador?
¿A qué temperatura entra y sale el aire del evaporador?
¿Cuál era la temperatura ambiente?
¿A qué temperatura entra y sale el aire del condensador?
¿A qué temperatura entra y sale el aire del evaporador?
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.