file Pregunta Aire acondicionado tipo split 12000 BTU marca Admiral Solofrio

Más
#18868 por jorge777
no se si esa unidad condensadora tiene algun contactor que se haya quedado pegado, eso es si tuviera contactor, pues chequea eso

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #18869 por josal
Ok Jorge777 Gracias por participar. He pensado en el rele pero cuando pruebo la tarjeta afuera el rele activa y desactiva bien
Y no tiene contactar.

Mañana en la mañana voy a ver de nuevo lo del aire
Cambio la sonda de temperatura ambiente
Y el rele el problema del rele es que no se consigue.
Si no resuelvo con esto, compro una tarjeta universal.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18870 por pablomitico
Te comento e tenido un problema muy parecido al que comentas de lo normal que funciona en momentos queda funcionando al apagarlo y lo solucione cambiando el relay, es como si al calentarse por el uso este se quedaba pegado en momentos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • HELSAT_termomecanica
  • Avatar de HELSAT_termomecanica
#18872 por HELSAT_termomecanica
Respuesta de HELSAT_termomecanica sobre el tema Aire acondicionado tipo split 12000 BTU marca Admiral Solofrio
hola frisil, si la tarjeta fuera del equipo funciona bien en tu banco de pruebas, el problema es de los perifericos. Algun sensor de ambiente falla y queda pegado el relay de compresor por lecturas erroneas del sensor o porque falla su resistencia y deja pasar toda la tension. Y para mi todo apunta a los sensores.
otra pregunta: corta solito el equipo si lo dejas funcionando normalmente?? Arranca en modalidad frio con menos de 16ºC?
saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#18874 por conatem
frisil

No dudo que con el cambio de tarjeta resuelvas el problema, pero de lo que si dudo es que sea la tarjeta la que este dañada.

si cuando el equipo esta sin tensión eléctrica (equipo desconectado eléctricamente) mides continuidad del relay que manda la señal a la condensadora existe continuidad el relay se quedo pegado por deformidad de sus clemas o contactos.

pero en caso de no existir continuidad ese relay esta bien ojo los relay los hay con contactos NO y NC y debes de cerciorarte bien de que el NC este abierto cuando no hay energía.

prueba y nos comentas

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegojosalModeradorCharrua
Gracias a Foro Kunena