- Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI
Pregunta Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI
- dobledak
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 54
#15559
por dobledak
Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
Respuesta de dobledak sobre el tema Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI
Hola colegas, este es mi Karma, lo tengo en una esquina lleno de polvo y por falta de tiempo no lo he vuelto a tocar.
Lo último que hice fue cambiar todo el aceite del motor, volver a realizar todos los procedimientos adecuados a una nueva instalación de motor y luego de cargar R22 y darle marcha, ocurrió exactamente lo mismo que al principio: a los 20 minutos de trabajo el compresor vuela de temperatura, la aguja de alta presión empieza a temblar a un ritmo vertiginoso, muy rápido, salta de 300 a 400 psi en un instante y por último corta por térmico. El viernes compré un compresor nuevo Toshiba. Si con este me hace lo mismo, me va a bajar la autoestima hasta el piso.
Luego les cuento.
Un abrazo.
Diego.
Lo último que hice fue cambiar todo el aceite del motor, volver a realizar todos los procedimientos adecuados a una nueva instalación de motor y luego de cargar R22 y darle marcha, ocurrió exactamente lo mismo que al principio: a los 20 minutos de trabajo el compresor vuela de temperatura, la aguja de alta presión empieza a temblar a un ritmo vertiginoso, muy rápido, salta de 300 a 400 psi en un instante y por último corta por térmico. El viernes compré un compresor nuevo Toshiba. Si con este me hace lo mismo, me va a bajar la autoestima hasta el piso.
Luego les cuento.
Un abrazo.
Diego.
Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#15560
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI
Y alcanzaste a tomarle el consumo al motor, en el momento de la debacle? Será algún bloqueo? Porque si la presión se va a las nubes, el compresor está impulsando el refrigerante..... el tema es que el refrigerante no pasa por donde debe pasar....
Ojalá puedas conservar tu autoestima!!!!
Ojalá puedas conservar tu autoestima!!!!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#15561
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI
Porque sigo sin entender..... si corta por térmico, obvio que recalienta. Pero me desconcierta mal lo de la alta presión.......
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ale2010
#15571
por ale2010
Respuesta de ale2010 sobre el tema Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI
hola dobleclak,lo que noto que a los diez minutos de funcionar el equipo,casi en regimen,ya esta alta la presion de alta que tendriamos que tenerla entre 250 a 350,y alta la temperatura en el evaporador,esta alta,claro que no enfria,ademas la entrada del evaporador congelado habiendo trabajado ya 15 minutos me sugiere que el forzador del evap'orador puede estar en mal estado.forzador del condensador en mal estado subiria la presion de alta,(por que no reemplazar el termico,una opcion),una obstruccionb parcial de la cañeria justo a la salida del motocompresor haria que arancara y cortara por termico y tuvimos un problema por ahi cerquita.exitos DOBLECLAK
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dobledak
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 54
#15584
por dobledak
Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
Respuesta de dobledak sobre el tema Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI
Hola Gustavo, si a vos te desconcierta imaginate a mi que ya le hice de todo a esta máquina y sigo en veremos!!
El consumo del motor sube a 9 A. Que querés decir con que el refrigerante no pasa por donde debe pasar?
Hola Ale, los forzadores funcionan bien, el térmico en estos motores es interno, además esta cumpliendo bien su función, porque realmente recalienta la bocha y cuesta mucho que vuelva a enfriar. Obstrucciones y..y...y... todo orienta a ello pero no tengo obstrucciones, la aguja tiembla solo a esa alta presión y ya le hice triple vacío y cuadruple también; podrá ser algún repuesto del compresor que se fatiga, como ser una válvula o algo así?
Gracias.
Diego.
El consumo del motor sube a 9 A. Que querés decir con que el refrigerante no pasa por donde debe pasar?
Hola Ale, los forzadores funcionan bien, el térmico en estos motores es interno, además esta cumpliendo bien su función, porque realmente recalienta la bocha y cuesta mucho que vuelva a enfriar. Obstrucciones y..y...y... todo orienta a ello pero no tengo obstrucciones, la aguja tiembla solo a esa alta presión y ya le hice triple vacío y cuadruple también; podrá ser algún repuesto del compresor que se fatiga, como ser una válvula o algo así?
Gracias.
Diego.
Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.