lock Pregunta contactor que zapatea

  • topo30
  • Avatar de topo30 Autor del tema
#13028 por topo30
Respuesta de topo30 sobre el tema Re: contactor que zapatea
Hola diego la bobina del contactor trabaja con 220 volt y llega 380 y sale 380 voy a tratar de poner el manometro a ver qur precion tengo.-
El tema ha sido cerrado.
  • topo30
  • Avatar de topo30 Autor del tema
#13029 por topo30
Respuesta de topo30 sobre el tema Re: contactor que zapatea
hola TANTOR el equipo es cardiff de 9000 frigorias piso techo puede ser que este jodiendo algun presostato? como compruebo
El tema ha sido cerrado.
Más
#13032 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: contactor que zapatea
normalmente es raro que joda un Preso de baja o de alta, el tema es que midas las presiones .
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#13041 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: contactor que zapatea

topo30 escribió: Hola diego la bobina del contactor trabaja con 220 volt y llega 380 y sale 380 voy a tratar de poner el manometro a ver qur precion tengo.-



Topo aclarame si la bobina del contactor esta marcada para 220 VCA y le aplicas 380VCA algo anda mal no crees, entonces la bobina esta alterada por el exceso de voltaje.

o acaso cuenta el equipo con un transformador reductor de 380 a 220.

cuentame
El tema ha sido cerrado.
Más
#13044 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: contactor que zapatea
creo que lo que quizo decir es que la bobina es de 220 volt y entra 380 volt a los contactos de FM y sale 380 v de los contactos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.