contactor que zapatea Publicado por topo30
hola fui a revisar un split de 9000 frigoria y cuando lo puse en marcha el contactor empezo a zapatear, arranco el forzador y el compresor con normalidad el consumo era de 8 a 9 amp por fase ya que es un equipo trifasico y cuando le estaba por poner el manometro corto el compresor y el forzador siguio funcionando, al otro dia compre un nuevo contactor, pensando que era ese el problema, de las misma caracteristicas y lo reemplace, al prender el equipo el contactor nuevo hacia lo mismo, arranco de primera pero no pude tomar las preciones de trabajo ya que el equipo corto el compresor a los 5 minutos.- Alguien me puede ayudar con esto.-
El tema ha sido cerrado.
Más
#13021 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: contactor que zapatea
¿Mediste la tensión que llega a la bobina del contactor?

¿Con qué tensión trabaja?
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#13022 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: contactor que zapatea
Mide tension que le llega a la bobina del contactor y falsos contactos revisa bien que no existan modificaciones en el cableado electrico ya que estas provocan ese problema, sobre todo el conectar cables a masa en lugar de neutro
El tema ha sido cerrado.
Más
#13024 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: contactor que zapatea
!º se conecta el manimetro, antes de prender una unidad.Imaginate si es scroll.como te das cuenta,
2º si te tabletea el contactor fijate la presion de succion normalmente en 20 desconecta y vuelve a habilitar en ensseguida.
3º si no es la presion, desconecta los cables que comandan al contactor y medi la tension posiblemente 24 volt .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
Más
#13025 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: contactor que zapatea
Que marca es el equipo,(deduzco por la capacidad que es un modelo piso techo) El presostato de baja normalmente tiene cables celestes o azules que llegan al tablero , los del presostato de alta suelen ser negros .