- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
Pregunta Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#46169
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
Bueno Gustavo me alegro que solucionasge el problema, esto dejó como positivo que se ajitaran las neuronas de todo el mundo . Ahora, recién me enteró que el motor del fan no era el original y encima con más potencia. A lo mejor lo dijiste y no preste atención, lo importante es que solucionaste el tema.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#46171
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
ALELUYA amigos por fin y amigo gustavozotta no debes dar las gracias a los colegas del foro sino creo que nosotros te tenemos que agradecer la paciencia que tuvistes y la disponibilidad tuya para mostrar fotos, y responder comentarios y escuchar las sugerencias que surgian a raiz de otros comentarios.
Como dije antes ha leido hasta acá el tema pero no aporte solución algúna porque no se me ocurria nada antea que a los demas asique agradecido por haber comentado la solución y mostrado las fotos eso vale mas que una ayuda ya que hemos (o por lo menos yo me anoto y seguro varios colegas más) y repito hemos aprendido algo que no lo sabiamos y poco lo habiamos visto.
Gracias por compartir la solución y saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Como dije antes ha leido hasta acá el tema pero no aporte solución algúna porque no se me ocurria nada antea que a los demas asique agradecido por haber comentado la solución y mostrado las fotos eso vale mas que una ayuda ya que hemos (o por lo menos yo me anoto y seguro varios colegas más) y repito hemos aprendido algo que no lo sabiamos y poco lo habiamos visto.
Gracias por compartir la solución y saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Autor del tema
- Fuera de línea
#46172
por gustavozotta
En realidad desconozco si el motor del fan era de mayor potencia, pero al no ser el original, y en virtud de los síntomas que se presentaban, es de suponer que pudiera haber sido la razón fundamental del problema.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
CHARRUA escribió: Bueno Gustavo me alegro que solucionasge el problema, esto dejó como positivo que se ajitaran las neuronas de todo el mundo . Ahora, recién me enteró que el motor del fan no era el original y encima con más potencia. A lo mejor lo dijiste y no preste atención, lo importante es que solucionaste el tema.
En realidad desconozco si el motor del fan era de mayor potencia, pero al no ser el original, y en virtud de los síntomas que se presentaban, es de suponer que pudiera haber sido la razón fundamental del problema.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#46175
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
Gustavo en realidad si el motor no era el original, se podría pensar que es el culpable, pero para producir esa falla a mi manera de verlo sería un motor con mayor velocidad y caudal, Esto Si produciría esa falla, pero bueno el problema lo solucionaste y eso es lo que cuenta.
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
#46187
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
Hola a Todos :
Bien Gustavo !! , por la solución . después de intentar e intentar ..... ya está . La Dueña del equipo feliz y fresquita.
La reforma no la conocía , pues será útil en alguna ocasión. Gracias.
Ahora , entre Nos ; tus pares . Tenes 25° C de entrada y -3 ° C de impulsión lo que resulta en un salto térmico de 28° C. ........
Sin embargo el mano-vacuómetro indica que está evaporando a 3° C.
Hay que rever las herramientas , o la metodologia . Se contradicen .
Abrazo ,
Bien Gustavo !! , por la solución . después de intentar e intentar ..... ya está . La Dueña del equipo feliz y fresquita.
La reforma no la conocía , pues será útil en alguna ocasión. Gracias.
Ahora , entre Nos ; tus pares . Tenes 25° C de entrada y -3 ° C de impulsión lo que resulta en un salto térmico de 28° C. ........
Sin embargo el mano-vacuómetro indica que está evaporando a 3° C.
Hay que rever las herramientas , o la metodologia . Se contradicen .
Abrazo ,
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- compresor huayi