Hola, me parece que utn y horacioadrian están hablando de lo mismo y horacio no se dio cuenta. En el ciclo de carnot se ve que condensamos y evaporamos a presion constante. Después de pasar por el capilar (inicio de la evaporación) y luego de salir del evaporador ( vapor sobrecalentado) tenemos la misma presion, por lo tanto LA MEZCLA TODA tiene la misma presion y es HOMOGENEA. Al abrir la válvula de servicio sale una mezcla homogénea, siempre que el compresor este funcionando. La separación de fases solo se da con el gas en reposo, con el compresor detenido o, dentro de la garrafa.
Si pensamos que con la garrafa invertida y el refrigerante en reposo, hay una evidente separacion de fases, entonces quiere decir que cuando reparamos y hacemos la carga completa en fase líquida ya estamos metiendo refrigerante "degradado" o con un desbalance entre fases. Asi y todo el equipo enfria, rinde bien, aun cuando buena parte de la mezcla quedo en la garrafa.
Saludos, Diego.