Pregunta Split Carrier 5500 F solo frio R410A
- martinie
frionline.net/articulos-tecnicos.html
frionline.net/inicio/ultimas-noticias.html
frionline.net/recursos/curso-gratis.html
También sacandole el jugo al buscador del foro,vas a encontrar temas muy interesantes,solo que tenes que saber filtrar,lo que esta escrito con profesionalismo.
frionline.net/buscar-en-el-foro.html
Y para dudas,digamos vergonzosas,te recomiendo que te conectes al chat del foro,y si ves a alguien conectado,que tenga perfil de paciensudo,metele ficha.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- adelio23
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 72
Presion en la baja 125 psig ( corresponde por tabla para R410A , a una temperatura de saturacion de 6,15°C
Temperatura en la baja 13°C ( termometro digital chino con la punta en el tubo de cobre de baja , bien aislada)
Sobrecalentamiento 13-6,15 = 6,85°C
Temperatura del aire aspirado por el evaporador 22,6°C
Temperatura del aire de salida del evaporador 11,6°C
Salto temperatura en el evaporador 11°C
Temperatura exterior 27,2 °C
¿ les parece que la carga de refrigerante es suficiente? seria deseable un sobrecalentamiento algo menor ?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
Desde que empezaste a participar en el foro,noté,que sos una persona,muy aplicada....Ojala,todos que que pretenden vivir de este trabajo,fueran así!!.
Como nos hemos comunicado en privado,entiendo,que podes hacernos este favor:
Te animas a tomar valores con otras temperatura exterior??.
Así,podemos fabricar una curva por ejemplo con 32,y 38ºC.
Claro,las condiciones de la unidad interior,deberían ser,similares.
Gracias
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- adelio23
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 72
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
- Mensajes: 536
Muy bien , no le quites ni añadas refrigeranteadelio23 escribió: Finalmente pude tomar algunos valores , luego de tener en marcha el equipo un buen rato :
Presion en la baja 125 psig ( corresponde por tabla para R410A , a una temperatura de saturacion de 6,15°C
Temperatura en la baja 13°C ( termometro digital chino con la punta en el tubo de cobre de baja , bien aislada)
Sobrecalentamiento 13-6,15 = 6,85°C
Temperatura del aire aspirado por el evaporador 22,6°C
Temperatura del aire de salida del evaporador 11,6°C
Salto temperatura en el evaporador 11°C
Temperatura exterior 27,2 °C
¿ les parece que la carga de refrigerante es suficiente? seria deseable un sobrecalentamiento algo menor ?
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.