Después de instalar este equipo recién comprado , me puse a medir algunas cosas
La corriente que toma el conjunto es de 8 Amp con 225 V , por manual deberían ser 9,9 Amp
La potencia , tomada con el medidor de energia que esta en la calle , da 1,725 KW , por manual deberían ser 2,100 KW .
El salto de temperatura en el evaporador , con la máxima velocidad del ventilador , esta alrededor de 12 grados centígrados . Tenia 25 en la aspiración y 13 en los deflectores de salida.
La instalación tiene 6,8 metros de cañería.
Podria sacarse alguna conclusión con estas pocas mediciones , si le estaría faltando carga de gas?
¿Qué otra cosa podría medir para confirmarlo?
También te puede interesar:
Refrigerante R410A: presión de trabajo
Tabla de conversion presion temperatura ambiente refrigerante R410A
Como se carga el gas refrigerante R410A en aire split sin carga
La corriente que toma el conjunto es de 8 Amp con 225 V , por manual deberían ser 9,9 Amp
La potencia , tomada con el medidor de energia que esta en la calle , da 1,725 KW , por manual deberían ser 2,100 KW .
El salto de temperatura en el evaporador , con la máxima velocidad del ventilador , esta alrededor de 12 grados centígrados . Tenia 25 en la aspiración y 13 en los deflectores de salida.
La instalación tiene 6,8 metros de cañería.
Podria sacarse alguna conclusión con estas pocas mediciones , si le estaría faltando carga de gas?
¿Qué otra cosa podría medir para confirmarlo?
También te puede interesar:
Refrigerante R410A: presión de trabajo
Tabla de conversion presion temperatura ambiente refrigerante R410A
Como se carga el gas refrigerante R410A en aire split sin carga
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#38742
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Split Carrier 5500 F solo frio R410A
Hola Raúl,acá te dejo un documento,que te va a aclarar las cosas:
www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2012113016244-0.pdf
Guillermo
www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2012113016244-0.pdf
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#38753
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Split Carrier 5500 F solo frio R410A
Describe la forma como lo instalaste.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#38755
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Split Carrier 5500 F solo frio R410A
Hola...
Tu profesion de electricista, tal como ponés en la ficha de ingreso, se nota ya que al dar las mediciones que tomas del equipo TODAS están en función de consumo eléctrico... que está relacioionado a una baja presion de funcionamiento, tal ves debido a la longitud de la cañeria...
100% de acuerdo con Ururef... por favor comentanos como lo instalaste, si hiciste control de fugas, presiones de trabajo, etc, etc, etc...
saludos,
cero
Tu profesion de electricista, tal como ponés en la ficha de ingreso, se nota ya que al dar las mediciones que tomas del equipo TODAS están en función de consumo eléctrico... que está relacioionado a una baja presion de funcionamiento, tal ves debido a la longitud de la cañeria...
100% de acuerdo con Ururef... por favor comentanos como lo instalaste, si hiciste control de fugas, presiones de trabajo, etc, etc, etc...
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#38756
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Split Carrier 5500 F solo frio R410A
??????? cursito ??
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire con refrigerante R410A
- valvula de servicio