question-circle Pregunta aire Split Noblex con poco rendimiento - alta presión de succión

Más
#51586 por Charrua
Estimado ajusta la carga por baja a 115 o 120 psi , luego enfría el sensor de temperatura y pone el equipo en modo calor, con manifold conectado tiene que darte 400 psi aproximadamente , esa sería la presión de alta , de esta manera matas dos pájaros de un tiro ves si cambia de estado la válvula y sabrás si comprime bien ese rotativo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51588 por Leonardo1234
Bueno querido charrua, ajuste la carga en 120 psi, paso a modo calor arranca compresor y fan exterior hasta casi 550 psi, prende turbina UI y comienza a descender hasta 350/400, noto que a la valvula inversora le llegan los 220 pero la entrada y salida estan calientes, mientras que los otros dos en temperatura ambiente cuando a mi entender tendrian que estar frios, o sea no estaria evaporando en la UE,sera la inversora? Voy a proceder con lo que recomendo Diego y luego les cuento.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51589 por Leonardo1234
Por otro lado cuando apago el compresor sigue haciendo ese zapateo comentado anteriormente que me intriga bastante, ya que voy a proceder con lo que dijo Diego, este problema podria venir tambien por capilar sucio? Si existe la posibilidad le haria un barrido con 141

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51590 por Charrua
podes tener capilar sucio y problemas con valvula check, con respecto al zapateo eso es un problema de compresor solucion cambiarlo, pero seria mejor solucionar todo lo demas y de ultimacambias el compresor o lo dejas que muera y despues lo cambias.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51594 por masaru
Hola a Todos ;

Me parece que le falta presión de alta , Con 400 Psi esta bárbaro para un compresor de R-22 , pero para un R.410 es poco rendimiento ,
Igual hay que agotar todas las posibilidades , como comento Diego antes de cambiar el MC.

suerte
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.