#51586
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema aire Split Noblex con poco rendimiento - alta presión de succión
Estimado ajusta la carga por baja a 115 o 120 psi , luego enfría el sensor de temperatura y pone el equipo en modo calor, con manifold conectado tiene que darte 400 psi aproximadamente , esa sería la presión de alta , de esta manera matas dos pájaros de un tiro ves si cambia de estado la válvula y sabrás si comprime bien ese rotativo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Leonardo1234
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 159
#51588
por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema aire Split Noblex con poco rendimiento - alta presión de succión
Bueno querido charrua, ajuste la carga en 120 psi, paso a modo calor arranca compresor y fan exterior hasta casi 550 psi, prende turbina UI y comienza a descender hasta 350/400, noto que a la valvula inversora le llegan los 220 pero la entrada y salida estan calientes, mientras que los otros dos en temperatura ambiente cuando a mi entender tendrian que estar frios, o sea no estaria evaporando en la UE,sera la inversora? Voy a proceder con lo que recomendo Diego y luego les cuento.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Leonardo1234
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 159
#51589
por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema aire Split Noblex con poco rendimiento - alta presión de succión
Por otro lado cuando apago el compresor sigue haciendo ese zapateo comentado anteriormente que me intriga bastante, ya que voy a proceder con lo que dijo Diego, este problema podria venir tambien por capilar sucio? Si existe la posibilidad le haria un barrido con 141
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#51590
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema aire Split Noblex con poco rendimiento - alta presión de succión
podes tener capilar sucio y problemas con valvula check, con respecto al zapateo eso es un problema de compresor solucion cambiarlo, pero seria mejor solucionar todo lo demas y de ultimacambias el compresor o lo dejas que muera y despues lo cambias.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
#51594
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema aire Split Noblex con poco rendimiento - alta presión de succión
Hola a Todos ;
Me parece que le falta presión de alta , Con 400 Psi esta bárbaro para un compresor de R-22 , pero para un R.410 es poco rendimiento ,
Igual hay que agotar todas las posibilidades , como comento Diego antes de cambiar el MC.
suerte
Me parece que le falta presión de alta , Con 400 Psi esta bárbaro para un compresor de R-22 , pero para un R.410 es poco rendimiento ,
Igual hay que agotar todas las posibilidades , como comento Diego antes de cambiar el MC.
suerte
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- LAVARROPAS DREAN CARGA SUP PROBLEMAS CON LA TURBINA