question-circle Pregunta aire Split Noblex con poco rendimiento - alta presión de succión

Más
#51596 por Charrua
hola a todos los equipos de R410 en modo calor en principio del ciclo pueden tener picos de presion de 550 a 600 psi para luego estabilisarse en 400 psi o un poco mas, tambien depende un poco del rotativo que se use y la relacion de compresion que este tenga.

En el caso de rotativos de R22 en modo calor con una presion de 400 psi ya estamos en problemas no sera la primera vez que se raja un caño con esa presion.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51597 por Charrua
Me refiero a rajadura de caños en los evaporadores de equipos de R22 , inclusive me encontré con pérdidas en los codos de estos evaporadores por trabajar con mucha presión en modo calor, no olvidemos que estos evaporadores usan caños con un espesor muy fino parece papel de cobre y no caños con buen espesor.
No es así con evaporadores para R410 ya que están fabricados para trabajar a presiones mayores y por tener menor glide o rozamiento en 410 se usan cañerías más finas o de menor sección, sino Fíjense las diferencias en evaporadores de 410 y los de R22.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51598 por Leonardo1234
A todo esto una pregunta de ignorante, se puede hacer la limpieza con 141 sin desoldar la valvula chek, obviamente si desoldando el compresor
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51599 por Charrua
Si se puede, en ambos sentidos de circulación para que se limpien ambos capilares de frío y calor.
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51608 por sergio luis
Hola Leonardo, buena tarde. Para saber si la vál. inversora o vál. de 4 vías está trabajando bién, 2 caños de alta deben estar calientes y tener ambos la misma temperatura y los 2 de baja deben estar fríos y tener también la misma temperatura. Si esto no se cumple, hay que cambiar la inversora.
A Charrúa: hola Ricardo, con mucho respeto debo decir que no comparto cuando dices "No es así con evaporadores para R410 ya que están fabricados para trabajar a presiones mayores y por tener menor glide o rozamiento en 410 se usan cañerías más finas o de menor sección, sino Fíjense las diferencias en evaporadores de 410 y los de R22", pués definitivamente se usa cañería de más espesor para R410 que para R22 y por otra parte, Ricardo, me parece que tenés cambiado el concepto de Glide o deslizamiento que se refiere al punto de rocío o ebullición, en este caso, de ambos gases y la diferencia de a qué temperatura hierbe cada uno se llama GLIDE o deslizamiento y en tanto menor sea menos desbalanceada estará la mezcla en caso de fuga.
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009, masaru, Leonardo1234 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.