- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- Desventajas de instalar un compresor R22 en equipo R410
Pregunta Desventajas de instalar un compresor R22 en equipo R410
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#49658
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Desventajas de instalar un compresor R22 en equipo R410
Hacer funcionar un equipamiento de R410 con un compresor para R22 se puede hacer funcionar sin ningun problema.
El tema es en primer lugar de tomar nota de cuantas kilocalorias extrae el evaporador con R410 y cuantas extraeria con R22.
Instalar expansion de acuerdo a las kilocalorias con R22 que extraeria y esto nos dara que unidad condensadora necesitamos en cuanto a compresor y condensador , habria que ver si el condensador de R410 existente en el equipo nos sirve cosa que a mi manera de verlo habria que agrandarlo, porque sostengo que es mas compacto que para R22.
Pero esperemos que el colega ururef suba informacion y fotos y seguimos debatiendo.
El tema es en primer lugar de tomar nota de cuantas kilocalorias extrae el evaporador con R410 y cuantas extraeria con R22.
Instalar expansion de acuerdo a las kilocalorias con R22 que extraeria y esto nos dara que unidad condensadora necesitamos en cuanto a compresor y condensador , habria que ver si el condensador de R410 existente en el equipo nos sirve cosa que a mi manera de verlo habria que agrandarlo, porque sostengo que es mas compacto que para R22.
Pero esperemos que el colega ururef suba informacion y fotos y seguimos debatiendo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#49659
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Desventajas de instalar un compresor R22 en equipo R410
Si es cierto.
Hay algo que me inquieta, y es el hecho que son varios compresores, sería bueno saber cómo están colocados, si es en paralelo con u solo evaporador y un solo condensador pienso que sería más aceptable, ahora en cascada
Hay algo que me inquieta, y es el hecho que son varios compresores, sería bueno saber cómo están colocados, si es en paralelo con u solo evaporador y un solo condensador pienso que sería más aceptable, ahora en cascada
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#49660
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Desventajas de instalar un compresor R22 en equipo R410
El colega Ender lo dijo es un tandem de compresores de R410 y fue remplazado por un compresor reciprocante de R22, cosa que en mi caso jamas haria.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Herramientas
- Herramientas del gremio
- Vacuómetro digital cps- VG 200