Pregunta Desventajas de instalar un compresor R22 en equipo R410
- enderpalmar37
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 123
- #49482
por enderpalmar37
enderpalmar37
Desventajas de instalar un compresor R22 en equipo R410 Publicado por enderpalmar37
Cuales son las desventajas de instalar de compresor de 15 tr tipo reciprocante, marca carlyle R22, en 01 equipo original de 15 tr con compresor tandem y R410.?
Saludos amigos.....
tiempo sin escribir en el foro...
pero aqui estoy nuevamente.....
el tema que voy a poner en debate es muy sencillo......
Esperando su participacion
atentamente
ENDER PALMAR
desde Maracaibo, estado zulia, venezuela.
Saludos amigos.....
tiempo sin escribir en el foro...
pero aqui estoy nuevamente.....
el tema que voy a poner en debate es muy sencillo......
Esperando su participacion
atentamente
ENDER PALMAR
desde Maracaibo, estado zulia, venezuela.
enderpalmar37
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#49502
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Desventajas de instalar 01 compresor R22 en equipo R410
Hola colega.
Bueno si son en tandem, quiere decir que son mas de uno.
Por lo demás aparte de considerar una regresión, dira que solo te queda cambiar el elemento de expansión y controlar el condensador o achicarlo. Popder se puede con algunos inconvenientes pero se rsuelven.Saludos
Bueno si son en tandem, quiere decir que son mas de uno.
Por lo demás aparte de considerar una regresión, dira que solo te queda cambiar el elemento de expansión y controlar el condensador o achicarlo. Popder se puede con algunos inconvenientes pero se rsuelven.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#49503
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Desventajas de instalar 01 compresor R22 en equipo R410
Colega estamos hablando de un equipo diseñado para R410 de 15 toneladas sino entendi mal.
Queres instalar un tanden de compresores o mejor dicho un Rack de estos.
Osea que vas a parcialisar las cargas o vas hacer un tandem todo o nada?
Todo depende de cuantos compresores instales en el tandem o rack y si vas a ecualizar la las lineas de aceite y vas a instalar colector de retorno y descarga de los compresores.
Tendras que diseñar un cuadro electrico para manejar la potencia de los compresores con una logica de reles o con un control de rack electronico.
Tal vez disiento con los demas colegas pero un equipo diseñado para R410 el cual tiene menos "glide" o rozamiento que el R22 la estructura fisica del condensador por ejemplo es menor que un equipo diseñado para R22.
No es lo mismo una unidad condensadora de 15 tr para R410 con su condensador calculado para este gas que una unidad de 15 tr para R22 los condensadores son diferentes fisicamente hablando.
Ademas tendras que variar expansiones y demas etc etc
Queres instalar un tanden de compresores o mejor dicho un Rack de estos.
Osea que vas a parcialisar las cargas o vas hacer un tandem todo o nada?
Todo depende de cuantos compresores instales en el tandem o rack y si vas a ecualizar la las lineas de aceite y vas a instalar colector de retorno y descarga de los compresores.
Tendras que diseñar un cuadro electrico para manejar la potencia de los compresores con una logica de reles o con un control de rack electronico.
Tal vez disiento con los demas colegas pero un equipo diseñado para R410 el cual tiene menos "glide" o rozamiento que el R22 la estructura fisica del condensador por ejemplo es menor que un equipo diseñado para R22.
No es lo mismo una unidad condensadora de 15 tr para R410 con su condensador calculado para este gas que una unidad de 15 tr para R22 los condensadores son diferentes fisicamente hablando.
Ademas tendras que variar expansiones y demas etc etc
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#49508
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Desventajas de instalar 01 compresor R22 en equipo R410
Estoy contigo
Y no hablemos de los presostatos de alta y baja que trabajan a distintas presiones,sondas,etc
Y no hablemos de los presostatos de alta y baja que trabajan a distintas presiones,sondas,etc
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#49509
por ururef
Este mensaje tiene archivos adjuntos.
Respuesta de ururef sobre el tema Desventajas de instalar 01 compresor R22 en equipo R410
Para seguir el tema.
Aclaremos que es un tema técnico y no de porfía, etc y tampoco tiene que ser lo aportado o la única palabra.
A mi ver lo que sería imposible de hacer es pasar de R22 a R 410 A.
Si analizamos por partes:
la evaporadora está preparada para extraer la misma cantidad de calor, la diferencia sería el gas refrigerante.
Luego esta el tema de los capilares o en el mejor de los casos la vet para cambiar, es obvio que no queda la misma. Los presostatos y elementos de control, no son el problema, es en realidad insignificante.Ahora el problema que "puede" ocurrir es con respecto al delta T del evaporador, que puede funcionar con demasiada humedad, aquí va la técnica- control de presión de succión y lo mismo en la condensación, esto señores es un reto al ingenio, que si me dejan me animo.... pero solo lo haría para vivir la experiencia, ahora en mi empresa esto jamas pasará. Saludos
Aclaremos que es un tema técnico y no de porfía, etc y tampoco tiene que ser lo aportado o la única palabra.
A mi ver lo que sería imposible de hacer es pasar de R22 a R 410 A.
Si analizamos por partes:
la evaporadora está preparada para extraer la misma cantidad de calor, la diferencia sería el gas refrigerante.
Luego esta el tema de los capilares o en el mejor de los casos la vet para cambiar, es obvio que no queda la misma. Los presostatos y elementos de control, no son el problema, es en realidad insignificante.Ahora el problema que "puede" ocurrir es con respecto al delta T del evaporador, que puede funcionar con demasiada humedad, aquí va la técnica- control de presión de succión y lo mismo en la condensación, esto señores es un reto al ingenio, que si me dejan me animo.... pero solo lo haría para vivir la experiencia, ahora en mi empresa esto jamas pasará. Saludos
Este mensaje tiene archivos adjuntos.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.