- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- Uso del gas refrigerante AN22 plus en aire acondicionado split
Pregunta Uso del gas refrigerante AN22 plus en aire acondicionado split
- JacGel
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#45159
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Uso del gas refrigerante AN22 plus en aire acondicionado split
Tengo una duda.
Con mi experiencia en las lecturas de post.
Una vez leí de un señor español y me quedo grabado que se rompieron muchos motores en España antes de saber que gas utilizar. No quiero decir que este gas no sirva si.
Es mi deducción y mía la cual pude ser errada. Porque soy apenas un técnico mecánico.
Pero.
composición del gas.
R-134a %18.25 lleva aceite poliolester
R 600 %2.75 lleva aceite poliolester
R 125 % 79 No se con que aceite es compatible.
Por eso dije de los aceites de dos poliolester los fabricantes te ponen que es compatible con mineral ese es mi conflicto siiiiiiiiii. Pero puede ser que como esos dos gases son de porcentajes menor por eso ponen que es compatible.
Con mi experiencia en las lecturas de post.
Una vez leí de un señor español y me quedo grabado que se rompieron muchos motores en España antes de saber que gas utilizar. No quiero decir que este gas no sirva si.
Es mi deducción y mía la cual pude ser errada. Porque soy apenas un técnico mecánico.
Pero.
composición del gas.
R-134a %18.25 lleva aceite poliolester
R 600 %2.75 lleva aceite poliolester
R 125 % 79 No se con que aceite es compatible.
Por eso dije de los aceites de dos poliolester los fabricantes te ponen que es compatible con mineral ese es mi conflicto siiiiiiiiii. Pero puede ser que como esos dos gases son de porcentajes menor por eso ponen que es compatible.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- [email protected]
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 93
#45172
por [email protected]
Respuesta de [email protected] sobre el tema Uso del gas refrigerante AN22 plus en aire acondicionado split
Muy buena tu observación El r125 es compatible con aceite Poe y el R600a con POA y AB y son sintéticos los dos creó que el ISO butano se agrega para mejorar el tema de la compatibilidad de aceites
El R417A de dupont trae los mismos componentes sólo que trae R600 n butano que es compatible con los 3.
Voy a investigar un poco más sobre el tema.
Gracias por tu comentario
El R417A de dupont trae los mismos componentes sólo que trae R600 n butano que es compatible con los 3.
Voy a investigar un poco más sobre el tema.
Gracias por tu comentario
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- [email protected]
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 93
#45173
por [email protected]
Respuesta de [email protected] sobre el tema Uso del gas refrigerante AN22 plus en aire acondicionado split
El R422D que tiene los mismos componentes que an22 en la tabla de danfoss figura con aceite POE
Estaremos ante una farsa comercial?
Estaremos ante una farsa comercial?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.