file Pregunta Uso del gas refrigerante AN22 plus en aire acondicionado split

Más
#44551 por josal
Este lo e usado y como tu dices tiene las mismas composición que el AN22.
Ami me a resultado muy bien.
125 = 65.1
134ª=31.5
600ª=3.4


Productos y Servicios
ISCEON™ MO29 (R-422D) Refrigerante
ISCEON™ MO29 es un refrigerante HFC sencillo de utilizar, no perjudicial para la capa de ozono, diseñado originariamente para sustituir al R-22 en sistemas de enfriado de agua de expansión directa.También puede utilizarse en sistemas de aire acondicionado profesionales y domésticos, así como en sistemas de refrigeración de temperatura media.
» Casos de aplicación ISCEON™ MO29

ASHRAE
R-422D. Esta es la referencia que ha sido recomendada por ASHRAE, aunque está pendiente de confirmación
Reemplaza
R-22
Aplicaciones
Diseñado originariamente para sistemas de enfriado de agua de expansión directa
Puede utilizarse también en sistemas de aire acondicionado profesionales y domésticos, así como en sistemas de refrigeración de temperatura media
Ventajas
Sustitución sencilla, rápida y económica
HFC no perjudicial para la capa de ozono
La renovación no requiere el cambio de lubricante en la mayoría de los casos–es compatible con lubricantes tradicionales y nuevos
Permite mantener equipos existentes
Puede rellenarse con el equipo en marcha sin extraer la carga completa de refrigerante
Prestaciones
Alcanza la capacidad y eficiencia del R-22 en la mayor parte de los sistemas
Temperatura y presión de descarga significativamente menores que el R-22 –lo que prolonga la vida del compresor.
Lubricante recomendado
ISCEON™ MO29 es compatible con lubricantes tradicionales y nuevos, incluidos aceites minerales, alkylbenzeno y polyol ester. La renovación no requiere el cambio de lubricante en la mayoría de los casos. Consulte el Boletín de Información de Producto para ampliar la información.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, plunos, tecnofrost refrigeracion y 4 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#44567 por [email protected]
Muchas gracias por el dato es bastante parecidos el 422d al an 22 en su composición aunque no iguales , podrías ampliar nos un poco de información de las en las que te ha resultado muy bien, que presión de funcionamiento tenías, delta t del aire, consumo del equipo respecto del original con r22.
A mi tbien me anduvo bien el an22 plus tengo 3 instalaciones y todas funcionan dentro de lo razonable, quería compartir el tema de la tabla de Py T° ( que entiendo que la que brinda Anton es incorrecta) para ver si alguien más le había pasado lo mismo y hechar un poco de luz al asunto

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#44581 por jampy5000
Si esta estuviera en la misma linea, si que se pudiera usar, al no tener que elevar, aunque el rendimiento seria justo. saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#44607 por utnfrio
Friocapital, hace una prueba con tu garrafa ya que estamos hablando de vapor saturado ( Líquido + gas) y podemos usar la tabla PT , toma la temperatura ambiente y luego con tu manifould la presión en fase gaseosa, dirigite a la tabla PT del fabricante , en la columna de vapor a ver si hay coincidencia entre la temperatura que tomaste y el registro de la presión obtenida, esto es para saber si te vino mal la garrafa o si se descompuso la mezcla .
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, [email protected]

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#44612 por [email protected]
Muchas gracias por el consejo el lunes vuelvo al taller lo mido actualizo el post