Amigo Diego:
Para equipos que contengan R-12 y se pretenda usar R-134a, efectibvamente llevas razón en lo que estás diciendo para realizar un Retrofit...
El refrigerante aporta condiciones termodinámicas equivalentes a las prestaciones que aporta el R-12,siempre y cuando esté evaporando desde -10ºC hacia arriba, por lo que los evaporadores y condensadores son equivalentes...
Ahora bien, dado que el producto R-134a tiene menos densidad que el R-12, tienes que colocar algo menos de cantidad de producto pero es verdad que la pérdida de carga que se produce en el capilar es menor y por tanto en la teoría se debería alargar el propio capilar para compensar éste problema...
Sin embargo en la práctica, no es necesario, mas que ajustar el recalentamiento y punto...eso ...FUNCIONA.
Por supuesto,si no quieres tener un problema de separación de fases que pueda perjudicar el índice de viscosidad del aceite MO que hay dentro,...sería recomendable LIMPIAR completamente el circuito y colocar aceite POE
Saludos cordiales. fgutierrez