lightbulb Idea problemade split con olor a de aceite quemado

Más
#12153 por Diego
El siguiente usuario dijo gracias: michelangelojj, ezescar

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#12155 por FEROZLEON
Respuesta de FEROZLEON sobre el tema Re: problemade split con olor a de aceite quemado
ese compresor ya esta recalentado y no servira más... si tienes oportunidd de conseguir un megger y sabes utilizarlo, realiza la prueba de aislamiento de ese comrpesor y saldras de dudas...
Deberas separar las unidades y realizar limpeza a fondo metiendole r141b ... e impulsandolo no nitrogeno, ...repitiendo este procedimiento hasta que salga limpio) tanto a la unidad evaporadora como la condensadora, ... y armar todo de nuevo...Suerte.

Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, michelangelojj, gfc y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#12156 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: problemade split con olor a de aceite quemado
Hola michelangelojj,sacar el aceite de un compresor rotativo es muy,muy,muy complejo,y cargarlo no es un tema menor,estos compresores contienen al aceite en la camara de alta presion,es al revez de los alternativos,yo te diria que saques el compresor y que se lo lleves a algun tecnico especializado,para que lo haga el.
Por otro lado,vas a tener que limpiar bien el circuito con 141b y barridos con nitrogeno.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#12187 por JUANKYTA78
Respuesta de JUANKYTA78 sobre el tema Re: problemade split con olor a de aceite quemado
Buenas noches...
Cioncido con el colega "Martinie"

Cambiar tan solo en aceite,lo unico que vas a lograr es darle un poquito mas de vida al compresor,sin entrar en detalle el grado de sobre calentamiento del mismo. En particular cambiaria el compresor ya que el gasto en los materiales y el tiempo que le puedas dedicar no se justifica,ya que eso es una solucion a corto plazo.

si cambias compresor, "la limpieza de la condensadora es lo fundamental", si no lo haces como corresponde, corres el riesgo en deteriorar el compresor nuevo.

La limpieza de la condensadora, no es tan sencillo ya que por su tamaño volumetrico, en el nterior del mismo ahi aceite remanete con todo tipo de contaminante y sedimentos.(sin entrar en detalles).

te dejo unos datos
-limpiar
-hornear: llevar la condensadora a temperatura para que se produzca un deslizamiento del aceite remanete.
-barrer
limpiar
hornear
barrer.
vacio

---dejo a al criterio del tecnico :)

Saludos cordiales para todos...!!si me equivoco por favor corrijanmen ya que estoy aprendiendo tambien :)
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, martinie, Moderador

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#12192 por michelangelojj
Respuesta de michelangelojj sobre el tema Re: problemade split con olor a de aceite quemado
gracias a todos. pero no se preocupen hace 10 años trabajo en un taller mecanico de auto, y se como se deben hacer los trabajos, para que n o se halen mal de la profesion. mil gracias a todos. la refrigeracion lo hago como segundo trabajo y esoty estudiando.

jose