file Pregunta Instalación de válvula solenoide en bomba de vacio

Más
- #47051 por henry
Respuesta de henry sobre el tema Instalación de válvula solenoide en bomba de vacio
Saludos amigos.

Excelente el material y comentarios amigo Horacio.

Buen punto el indicado amigo Charrua.

Anexo datos de la válvual utilizada (lo voy a anexar al documento).

Gracias a sus comentarios investigue mas.

Válvula usada pero funcional, marca Danfoss, tipo EVR 3, que es una válvula solenoide de acción directa ó servoaccionada, para tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente con refrigerantes fluorados (HFC-HCFC-CFC), normalmente cerrada, conexión de rosca ¼, 500 PSI, 10W y Temp. -40 c a 105 c, dirección de paso recto y de 0,270 m3/h (por suerte la azul que conseguí es de alto desempeño).

Restecto a la restrición en la valvula, las caracteristicas indican que es de 0,270 m3/h.
Realice algunos cálculos. La bomba de vacio es de 6 CFM (pies cubicos por minuto) que es igual a 0,0000007866 m3/h. Creo que andamos bien en ese punto.

Gracias nuevamente por los aportes.

Ocus
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47058 por HORACIOADRIAN
Respuesta de HORACIOADRIAN sobre el tema Instalación de válvula solenoide en bomba de vacio
A esta altura, y ya habiendose dicho casi todo, creo que solo resta emplear el sentido común y aplicarse a la práctica, a saber:
1- el diametro de conexión de la válvula es de 1/4 igual que la linea de vacío y la bomba por lo cual debiera suponerse que no planteará una restricción exagerada al sistema.
2- aún sabiendo que producira alguna restricción, está claro que es el precio a pagar por la seguridad brindada.
3- las válvulas EVR son aptas para refrigerantes fluorcarbonados (y estos pueden contener algo de aceite) por lo tanto esta válvula debiera soportar el contacto con aceite.
4- DANFOSS no indica que esta válvula sea para circuito abierto o cerrado especificamente pero SI indica que el sentido de circulación es uno solo (para doble sentido existe otro tipo de válvula)

Por lo tanto, si yo fuera quien arma el dispositivo lo haría con la tranquilidad de haber obrado acorde a la técnica xlol y no dudaría en terminar el proyecto -sin renunciar, claro, a la prueba de funcionamiento para confirmar que todo está en orden!

Saludos y exito! xchau
El siguiente usuario dijo gracias: Diego