file Pregunta Obstruccion en el capilar

Más
#9968 por JHOJAN
Obstruccion en el capilar Publicado por JHOJAN
buenas tardes compañeros.

que refrigerante debo usar para destapar un sistema de refrigeracion con capilar 0.031

gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#9971 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Obstruccion en el capilar
la medida del capilar esta en mm o en decimas de pulgada

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #9973 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Obstruccion en el capilar
Victor para mi es pulgadas, porque en mm seria 3 centesimas y no existe, no?????

Ahora en pulgadas da 0.80mm que es mas logico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#9976 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Obstruccion en el capilar
Asi es amigo, creo que si alguna vez anduve por Peru y su usaba libras para la mercaderia, por ello la aclaracion

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
- #9993 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Obstruccion en el capilar
Hola, si la medida corresponde a pulgadas, que convertidas a milimetros da 0,7874, es decir casi 0,8 mm
Respecto de la pregunta inicial del colega, sugiero el R141b como agente de limpieza.
saludos,

cero