#50106 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Camara de congelados con 404a

Pablo1972 escribió: baja 50 psi alta 195 psi tempertura en el interior de la camara -6° y en el bulbo de la vet -4°.


Para R404a, si deseas obtener en la cámara -20º C, la presión de baja debería rondar en 17 PSI aproximadamente. Esta presión claro, la vas a obtener luego de que el equipo está llegando a su temperatura de consigna. En realidad, al principio, la temperatura o presión de evaporación será un poco más alta (más o menos unos 25 - 30 PSI) tendiendo a bajar... a medida que el recinto baja su temperatura.

La alta que pasas es baja, debería estar alrededor de 250 PSI.

Lo que debe haber estado haciendo cliclar el compresor, es el presostato del lado de baja presión.

Si el tanque recibidor tiene válvula de servicio, por ahí tienes que quitar gas. Si no sirve la válvula, la puedes reparar o vas a tener que soldar una válvula de servicio en el tramo de tubería que sale del tubo recibidor en dirección a la válvula de expansión. Yo porobaría quitando hasta llegar a 30 PSI y vemos que pasa.

Suerte
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, Pablo1972

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50107 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Camara de congelados con 404a

Pablo1972 escribió: baja 50 psi alta 195 psi tempertura en el interior de la camara -6° y en el bulbo de la vet -4°.


Para R404a, si deseas obtener en la cámara -20º C, la presión de baja debería rondar en 17 PSI aproximadamente. Esta presión claro, la vas a obtener luego de que el equipo está llegando a su temperatura de consigna. En realidad, al principio, la temperatura o presión de evaporación será un poco más alta (más o menos unos 25 - 30 PSI) tendiendo a bajar... a medida que el recinto baja su temperatura.

La alta que pasas es baja, debería estar alrededor de 250 PSI.

Lo que debe haber estado haciendo cliclar el compresor, es el presostato del lado de baja presión.

Si el tanque recibidor tiene válvula de servicio, por ahí tienes que quitar gas. Si no sirve la válvula, la puedes reparar o vas a tener que soldar una válvula de servicio en el tramo de tubería que sale del tubo recibidor en dirección a la válvula de expansión. Yo porobaría quitando hasta llegar a 30 PSI y vemos que pasa.

Suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: Pablo1972

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Pablo1972
  • Avatar de Pablo1972 Autor del tema
#50114 por Pablo1972
Respuesta de Pablo1972 sobre el tema Camara de congelados con 404a
Gracias Diego hoy voy a sacar refrigerante por la valvula de servicio del tubo recibidor, hasta legar a 30 psi y ver como responde, gracias por la ayuda y el aporte me sirve de mucho como primeras experiencias muy agradecido, pruebo y le cuento.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Pablo1972
  • Avatar de Pablo1972 Autor del tema
#50116 por Pablo1972
Respuesta de Pablo1972 sobre el tema Camara de congelados con 404a
Gente pregunta

...saco refrigerante con el equipo en marcha por el lado de alta osea liquido no tengo riesgo de perder la proporcion de la mezcla de R404a?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50117 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Camara de congelados con 404a

Pablo1972 escribió: Gente pregunta

...saco refrigerante con el equipo en marcha por el lado de alta osea liquido no tengo riesgo de perder la proporcion de la mezcla de R404a?


Sí, con el equipo en marcha. De a poquito, y vas viendo como evoluciona la presión de succión.