aires split con corriente por cable de tierra y se recalenta el compresor Publicado por tripe756
Buenas compañeros del foro, soy nuevo en el foro y con un poco de experiencia en aire, tengo un problema con dos aire split de 24000btu a 220v, estos se disparan por térmico del compresor, revise el amperaje y no se mantienen estable van subiendo su valor hasta que se dispara por recalentamiento, procedo a revisar si esta a masa en compresor y las bobinas están bien, pero cuando reviso el cable de tierra veo que tiene voltaje y en todo el chasis del aire, enterré una cabilla y aterre los aires pero siguen disparándose por térmico. también revise el voltaje de la casa y esta en 207v.
Alguien podría ayudarme....
Alguien podría ayudarme....
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
-
- Fuera de línea
#60843
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema aires split con corriente por cable de tierra y se recalenta el compresor
Hola.
Puede que ambos compresores estén a masa. Verifica la aislación de las bobinas del mismo.
Comentanos.
Puede que ambos compresores estén a masa. Verifica la aislación de las bobinas del mismo.
Comentanos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tripe756
-
Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#60853
por tripe756
Respuesta de tripe756 sobre el tema aires split con corriente por cable de tierra y se recalenta el compresor
Hola buenos días,
Revise para ver si estaban a masa y las bobinas están bien, no están ida a tierra.
Revise para ver si estaban a masa y las bobinas están bien, no están ida a tierra.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
-
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2706
#60854
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema aires split con corriente por cable de tierra y se recalenta el compresor
Buenas.
Estimado, el voltaje es bajo primer problema.
Segundo, desconectar cables entre unidades y ver si desaparece descarga, parece que tienes un cable conectado a tierra, de lo contrario debería haber un empalme con fuga o un ventilador a tierra.
Debes medir la descarga si es buena, si es mala es probable que uno haga descarga en los dos.
Estimado, el voltaje es bajo primer problema.
Segundo, desconectar cables entre unidades y ver si desaparece descarga, parece que tienes un cable conectado a tierra, de lo contrario debería haber un empalme con fuga o un ventilador a tierra.
Debes medir la descarga si es buena, si es mala es probable que uno haga descarga en los dos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- RFS.
-
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#60855
por RFS.
Respuesta de RFS. sobre el tema aires split con corriente por cable de tierra y se recalenta el compresor
Buenas tardes mi opinion es igual que ururef, revisa todos los motores por separado, asi será mas facil identificar el problema
Abrazo
Abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.