- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- aires split con corriente por cable de tierra y se recalenta el compresor
Importante
aires split con corriente por cable de tierra y se recalenta el compresor
- tripe756
-
Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 3
Les cuento, las unidades son separadas en distintas partes de la vivienda, yo desconecte todos los cables y capacitadores y medí para ver si estaban a masa todos sus componentes (compresor, turbina sopladora de la evaporadora y motor ventilador de la condensadora) y todo bien ninguna estaba a masa.
Para resolver la corriente por tierra tuve que enterrar una cabilla cerca de las condensadoras y pegarle un cable para aterrar mejor el equipo y listo dejo de pasar corriente por la tierra.
Pero lo que no he podido resolver es que los compresores se me están disparando por térmico, sera lo que me recomienda URUREF que el voltaje es demasiado bajo????
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
-
- Fuera de línea
tripe756 escribió: Buenas compañeros del foro, soy nuevo en el foro y con un poco de experiencia en aire, tengo un problema con dos aire split de 24000btu a 220v, estos se disparan por térmico del compresor, revise el amperaje y no se mantienen estable van subiendo su valor hasta que se dispara por recalentamiento, procedo a revisar si esta a masa en compresor y las bobinas están bien, pero cuando reviso el cable de tierra veo que tiene voltaje y en todo el chasis del aire, enterré una cabilla y aterre los aires pero siguen disparándose por térmico. también revise el voltaje de la casa y esta en 207v.
Alguien podría ayudarme....
Buenos días.
207 voltios está dentro del 10% de tolerancia permitida para estos compresores. Aunque claro, si funciona constantemente con ese voltaje bajo, en algún momento se calienta en exceso el motor y cortaría por térmico. Como esto sucede en ambas unidades, como dice Ururef, debe ser el bajo voltaje.
Tienes que medir el voltaje en la bornera de la unidad exterior.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
-
- Fuera de línea
- Mensajes: 2700
Puede que la descarga sea la que provoca la caída de tensión, esto se manifiesta de esa manera y luego en la cuenta de corriente consumida, será MUY MUY ALTA.
Debes independizar tus equipos, deja que las descargas de tierra sean independientes de la casa, y prueba con una línea de aguas arriba de la entrada de corriente, de a un equipo, en esta condición no puede de ningún modo haber descarga en tu equipo. Te recuerdo que el diámetro de la tierra debe ser igual o mayor que el de alimentación del equipo. Si así no sube el voltaje, prueba apagar la general y que quede solo el equipo, si así funciona deberás llamar a la compañía eléctrica. Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
-
- Fuera de línea
- Mensajes: 2700
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
-
- Fuera de línea
- Mensajes: 192
Colega, despues de lo que te indican los colegas.
Para medir bien si estan las bobinas a tierra, necesitas un megometro.
Quizas la resistencia de aislamiento de los mc estan malas.
Por eso al trabajar empieza a subirse el amperaje y hacer masa o tierra.
Un tester comun no te va dar las lecturas que te da un megometro.
Saludos y suerte.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
-
Inicio
-
Foro
-
Refrigeración convencional
-
Acondicionadores de aire
- Como hacer la conversion equipo split frío a frío calor