file Pregunta AA compacto Philco con fuga de refrigerante

Más
#18814 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Re: AA compacto Philco con fuga de refrigerante
Hola, ywolf tira mas datos son el tema del dentrifico, esta bueno el consejo, un abrazo.-

Enrique

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18826 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Re: AA compacto Philco con fuga de refrigerante
Cuando se producen fugas y junto con el refrigerante escapa también aceite lubricante del compresor, cómo podríamos estimar la cantidad de aceite necesaria para compensar el faltante?

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#18827 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: AA compacto Philco con fuga de refrigerante
Hola Ywolf... el dentrifico lo pones con los dedos o con un cepillo de oral B????
jajajaja
muy buen aporte,
saludos,

cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#18835 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: AA compacto Philco con fuga de refrigerante
Compañeros:

- puntos criticos

a) rulo de baja
b) entrada al condensador








soluciones:

a) hacemos un rulo con un caño de 3/8- soldamos
b) solucionamos la perdida y hacemos un refuerzo de soldadura en los caños que van hermanados a la entrada del condensador

hugo,
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18880 por colo9
Respuesta de colo9 sobre el tema Re: AA compacto Philco con fuga de refrigerante
muy bueno diego