file Pregunta AA compacto Philco con fuga de refrigerante

Más
- #310 por Diego
El cliente llama y da el siguiente síntoma: Que la unidad no enfría nada, "tira" viento pero no hay efecto frigorífico.

Al llegar a la casa del cliente, este avisa también que anteriormente otro mecánico reparó la unidad hace aproximadamente un mes atrás.

Se coloca pinza amperométrica, se enciende la unidad y se nota lo siguiente:

* Se verifica la tensión de 220 voltios.
* Se comprueba visualmente el estado de los intercambiadores de calor y el filtro del evaporador.
* Se enciende la unidad y se escucha el arranque del forzador y el compresor.
* El consumo de corriente es muy bajo.
* No se escucha la expansión del refrigerante.
* Luego de 5 minutos el evaporador no se enfría para nada.

Por los síntomas, pareciera ser falta de refrigerante, una falta total del refrigerante o compresor defectuoso...

Ya en el taller, se verifica visualmente rastros de fugas de refrigerante y aceite. Se observa una mancha brillante, característica de los aceites en el caño de descarga del compresor, justo en la curva de 90º. En la curva del lafdo derecho se observa una soldadura hecha con plata, presumiblemente se trata de la reparación anterior por parte del mecánico. Se introduce una mezcla de refrigerante y nitrógeno en el equipo y con el detector de fugas, se comienza a buscar la misma. El detector acusa una señal en la curva izquierda. La fuga era imperceptible al oído. Con una mezcla de detergente y agua, se ubica exactamente la microfuga. Decido eliminar la porción de caño con fuga y lo reemplazo con otro caño de 1/2 pulgada. Se suelda, luego vacío, carga de refrigerante, limpieza del equipo, comprobación y listo... ;)

Espero que les sirva.
El siguiente usuario dijo gracias: gran_maestro, Dicloro, Giussepe62

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • ariel75
  • Avatar de ariel75
- #312 por ariel75
Respuesta de ariel75 sobre el tema Re: AA compacto Philco con fuga de refrigerante
hola Diego como estas !!!! te felicito che excelente material y muy bueno el paso a paso de las fotos.... :laugh:
y también te felicito por la forma de trabajar muy prolija :laugh: :laugh: ...
se merece una manito para arriba.... saludos ariel75 B)

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#366 por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Re: AA compacto Philco con fuga de refrigerante
hola diego muy buenas las fotos y excelente decripcion del problema.... te cuento que este tiepo de fallas es normal ya me an tocado algunas con el mismo problemita.saludos ...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • ywolf
  • Avatar de ywolf
#382 por ywolf
Respuesta de ywolf sobre el tema Re: AA compacto Philco con fuga de refrigerante
a veces en microfugas , el detergente con agua se escurre y hay que estar mojando continuamente,
para estoas casos es mejor utilizar dentrifico tipo gel . lo colocas y te vas a hacer otra cosa ,
al ser en gel no se escurre
He encontrado poros en soldaduras despues de 1 hora de presurizado!!!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #384 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: AA compacto Philco con fuga de refrigerante
ywolf escribió:

a veces en microfugas , el detergente con agua se escurre y hay que estar mojando continuamente,
para estoas casos es mejor utilizar dentrifico tipo gel . lo colocas y te vas a hacer otra cosa ,
al ser en gel no se escurre
He encontrado poros en soldaduras despues de 1 hora de presurizado!!!!

Es cierto lo del deterjente. Al aplicarlo se escurre bastante. Voy a probar lo del dentrífico Ywolf. Podrías dar más detalles sobre cómo lo aplicas por favor?

Gracias por Compartir y Participar.