lock Pregunta Problema con un equipo York de 25 t.r.

Más
#22590 por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
JORGE decis que paran dos compresores ,bueno quien los comanda ,la señal sale para los cuatro o son idividuales tenes que ver el circuito de comando porque es raro que se paren dos ,osea por problemas mecanicos suena aproblema de comandos de temperatura de tiempo ode filtros sucios,causa de electronica
El siguiente usuario dijo gracias: jorge carlos
El tema ha sido cerrado.
Más
#22595 por jorge carlos
Respuesta de jorge carlos sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
no mi estimado amigo todo está limpio a este equipo le doy servicio cada mes y de una semana para acá se desconecta una bancads de 2 compresores que están en serie y los cuales son los primeros en arrancar, y luego entran los otros 2 compresores que tambien están en serie.
el equipo es cuestión de gas refrigerante está ok. te digo que le cambié la tarjeta electrónica y siguió igual, le cambié el termostato reprogramable a 7 dias y siguió igual. voltaje ok 440 volts., amp. 8.5 los 4 compresores, pero al cabo de un minuto se para la primera bancada de 2 compresores. A pesar que las presiones de gas con freón 22 están muy bien, 70 lbs. en baja y 260 en alta, le puenteo los presostatos de alta y baja por si alguno está fallando, pero aun así se desconecta la bancada de 2 compresores ya revisé todos los cables de control en el termostato y en la tarjeta y todo está bien, contactores de esa bancada ok. perdón me preguntaste lo de la señal para los compresores pues no entran los cuatro al mismo tiempo, primero 2 y luego los otros 2 y así sucesivamente según la demanda de temperatura.
El tema ha sido cerrado.
Más
#22598 por jorge carlos
Respuesta de jorge carlos sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
ok amigo
El tema ha sido cerrado.
Más
#22599 por jorge carlos
Respuesta de jorge carlos sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
ok amigo gracias
El tema ha sido cerrado.
Más
#22601 por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
CUANDO SE DESCONECTAN LOS DOS COMPRESORES NO VUELVEN A ARRANCAR,indicaria que paran por temperatura , vos cambiaste la plaqueta pero las sondas sonlas mismas estan bien colocadas las sondas de sensado en el evaporador fijate
El siguiente usuario dijo gracias: jorge carlos
El tema ha sido cerrado.