lock Pregunta Equipo LG piso-techo no funciona en modo calor

Más
#21884 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Equipo LG piso-techo no funciona en modo calor
Hola colegas, hay un defecto ocurrente en algunos equipos que cuando lo pones en calor, y el sensor de caños U. I. esta fuera de rango, hace que el ventilador de la unidad interior este demasiado tiempo apagado, aunque funciona a pura pena haciendo el funcionamiento intermitente, esto provoca que si lo dejamos funcionando suba mucho la temperatura del gas, aumente el consumo y se apague el compresor por protección de la placa. Cuando esto pasa el cliente te dice que hace chuffffffffff!!!!!, o sea que se corta la corriente de la inversora.. Hay que buscar en los sensores, la pobre placa que culpa tiene....ver dos de caños interior y de caños exterior si lo tuviera. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, marcelo1342 y 2 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
#22018 por freon22
Respuesta de freon22 sobre el tema Equipo LG piso-techo no funciona en modo calor
Hola a todos, les agradesco por la ayuda. Pienso que voy a proceder con el famoso puente espesoa jaja, pero voy a buscar eestos sensores y verificar que funcionen correctamente. De 4 equipos instalados q hay en el lugar, solo uno funciona correctamente. Tendria tambien que tomarme un tiempo y encontrar alguna diferencia que tengan entre ese equipo que funciona correctamente y los otros tres. Desde ya muchas gracias por interesarse.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, alfrio, ururef
El tema ha sido cerrado.
Más
#25387 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Equipo LG piso-techo no funciona en modo calor
Estimado Freon22...

¿Que novedades tenemos respecto a esta falla?

Gracias.
El tema ha sido cerrado.
Más
#25443 por freon22
Respuesta de freon22 sobre el tema Equipo LG piso-techo no funciona en modo calor
Hola, gracias por preguntar... resulta que haciendo el puente, no lograba cortar el ventilador del evaporador asi q no se podia dejar de esa manera. Volvimos a sacar la plaqueta y se la llevamos nuevamente, encontro unos IODOS para cambiar, los cambio y todavia no volvieron a llamar ! jajaja asi q el problema al final era de plaqueta. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
El tema ha sido cerrado.
  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#25468 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: Equipo LG piso-techo no funciona en modo calor
FREON, me alegra lo hallas resuelto

- si la prueba del " puente pezoa ", la usamos, hasta que llega la placa nueva desde las casas centrales

es una salida transitoria, y si el forzador no parara nunca y en dias de muchisimo frio, te dira, NO CALIENTA COMO ANTES


hugo,
El tema ha sido cerrado.
  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegojosalModeradorCharrua
Gracias a Foro Kunena