file Pregunta evaporadora white westinghouse 6000 frigs titila led

Más
#18483 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema evaporadora white westinghouse 6000 frigs titila led
Conectá los sensores y proba.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: colin

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • daylor
  • Avatar de daylor
#18492 por daylor
Respuesta de daylor sobre el tema evaporadora white westinghouse 6000 frigs titila led
El led PRE DEF indica que esta en proceso de descongelamiento de la unidad exterior cuando funciona en modo calor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18497 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema evaporadora white westinghouse 6000 frigs titila led
El led pre defrot queda ensendido e indica que esta en defrost - es correcto, pero si no entendí mal en este caso titila, puede ser indicativo de sensor desconectado o fuera de rango.Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18561 por alex200376
Respuesta de alex200376 sobre el tema evaporadora white westinghouse 6000 frigs titila led
ururef, tal cual como me dijiste, conecte todo y dejo de titilar, y con tester controle cuando conectaba compresor , 4 vias y ventilador externo.

gracias a todos por ayudar, cuando conecte el sensor dejo de titilar.

ya esta resuelto mi problema, gracias de nuevo

????
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.