- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Aire acondicionado split 3000 frigorías cañeria de "alta" se congela
Pregunta Aire acondicionado split 3000 frigorías cañeria de "alta" se congela
- martinie
fijate a que temperatura evapora a 53 lbs
fijate a que " " a 60 lbs
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- topo30
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Pongamos algo bien en claro. El amigo esta cargando refrigerante con una temperatura ambiente de 21º C. Esa temperatura es bastante baja como para poder cargar refrigerante y no excederse en el intento.
Lo ideal sería realizar la carga cuando la unidad se ve sometida a condiciones más ideales, como por ejemplo, 30º C de temperatura ambiente.
El cargar refrigerante con baja temperatura ambiente, hace que no levante la presión de succión, y nos vamos a ver tentados de agregar más refrigerante, ocasionando en realidad una sobrecarga de este.
Otro "truco" que suele hacerse para este tipo de casos, es tapar el condensador parcialmente para que levante la presión de alta y de baja. Lo más exacto es cargar por peso.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
- Mensajes: 1014
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
andres01 escribió: hola amigos!
tengo que realizar mi primer trabajo, instalar un aire acondicionado samsung de 3000 frig frío solo, que fue retirado hace algún tiempo de otra casa.
antes de instalarlo decidí probar todo en el"piso" antes de instalarlo.
contecté todo, hice vacio, cargue refrigerante y encendí.
la presión se fue a 3 psi, el consumo estaba casi en la mitad, 2.5 A, y lo peor...se congela la cañería de 1/4 de "alta presión"...
puede ser todo esto por falta de refrigerante???
muchas gracias!
Creo que para comenzar tendras muchos problemas o mas bien dicho te surgiran muchas dudas para que el funcionamiento sea optimo y sobre todo la carga lo ideal es hacerla por peso.
pero primero deberas montar el equipo con el cliente nada de en el piso pues solo vicias la saturacion del refrigerante.
si el equipo estaba sin carga de gas o abierto yo cambiaria filtro deshidratador nuevo para tratar de evitar acidez.
ya montado notaras que el comportamiento es diferente
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- CAMBIO PLAQUETA AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS