file Pregunta Aire acondicionado split 3000 frigorías cañeria de "alta" se congela

  • martinie
  • Avatar de martinie
#13013 por martinie
Satamente,¿tenes la tabla de P/T del R22
fijate a que temperatura evapora a 53 lbs
fijate a que " " a 60 lbs

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • topo30
  • Avatar de topo30
#13015 por topo30
si congela el retorno, puede ser que se te aplasto el caño de retorno, al colocar el equipo o la turbina del evaporador con mucha pelusa o mugre. Que distancia tiene de cañeria? entre evaporador y condensador y que temperatura ambiente tenes

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13020 por Diego
Hola colegas.

Pongamos algo bien en claro. El amigo esta cargando refrigerante con una temperatura ambiente de 21º C. Esa temperatura es bastante baja como para poder cargar refrigerante y no excederse en el intento.

Lo ideal sería realizar la carga cuando la unidad se ve sometida a condiciones más ideales, como por ejemplo, 30º C de temperatura ambiente.

El cargar refrigerante con baja temperatura ambiente, hace que no levante la presión de succión, y nos vamos a ver tentados de agregar más refrigerante, ocasionando en realidad una sobrecarga de este.

Otro "truco" que suele hacerse para este tipo de casos, es tapar el condensador parcialmente para que levante la presión de alta y de baja. Lo más exacto es cargar por peso.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, josal y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13026 por tantor
andres01 se que es tu primer trabajo como lo mencionas, consulta lo que necesites, pero la salida de 1/4 se denomina linea de liquido (es despues del condensador) Trata dse leer las tablas (y demas) a fin de aumentar tus conocinientos y hacerte de una buena imagen ante el cliente (basado en tu seguridad) y cualquier cosa pregunta.Suerte
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#13046 por conatem

andres01 escribió: hola amigos!

tengo que realizar mi primer trabajo, instalar un aire acondicionado samsung de 3000 frig frío solo, que fue retirado hace algún tiempo de otra casa.

antes de instalarlo decidí probar todo en el"piso" antes de instalarlo.

contecté todo, hice vacio, cargue refrigerante y encendí.

la presión se fue a 3 psi, el consumo estaba casi en la mitad, 2.5 A, y lo peor...se congela la cañería de 1/4 de "alta presión"...

puede ser todo esto por falta de refrigerante???

muchas gracias!


Creo que para comenzar tendras muchos problemas o mas bien dicho te surgiran muchas dudas para que el funcionamiento sea optimo y sobre todo la carga lo ideal es hacerla por peso.

pero primero deberas montar el equipo con el cliente nada de en el piso pues solo vicias la saturacion del refrigerante.

si el equipo estaba sin carga de gas o abierto yo cambiaria filtro deshidratador nuevo para tratar de evitar acidez.

ya montado notaras que el comportamiento es diferente

saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.