Andrés !
Aire acondicionado split 3000 frigorías cañeria de "alta" se congela Publicado por andres01
hola amigos!
tengo que realizar mi primer trabajo, instalar un aire acondicionado samsung de 3000 frig frío solo, que fue retirado hace algún tiempo de otra casa.
antes de instalarlo decidí probar todo en el"piso" antes de instalarlo.
contecté todo, hice vacio, cargue refrigerante y encendí.
la presión se fue a 3 psi, el consumo estaba casi en la mitad, 2.5 A, y lo peor...se congela la cañería de 1/4 de "alta presión"...
puede ser todo esto por falta de refrigerante???
muchas gracias!
tengo que realizar mi primer trabajo, instalar un aire acondicionado samsung de 3000 frig frío solo, que fue retirado hace algún tiempo de otra casa.
antes de instalarlo decidí probar todo en el"piso" antes de instalarlo.
contecté todo, hice vacio, cargue refrigerante y encendí.
la presión se fue a 3 psi, el consumo estaba casi en la mitad, 2.5 A, y lo peor...se congela la cañería de 1/4 de "alta presión"...
puede ser todo esto por falta de refrigerante???
muchas gracias!
Andrés !
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ariel75
#12996
por ariel75
Respuesta de ariel75 sobre el tema Re: split 3000 frig cañeria de "alta" se congela
hola Andres como estas por lo que mencionas estaria faltando refrigerante , contanos un poco mas del tema . cargaste por peso?, pasa mas datos tº de ambiente etc.
ariel
ariel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- andres01
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 76
#13003
por andres01
Andrés !
Respuesta de andres01 sobre el tema Re: Aire acondicionado split 3000 frigorías cañeria de "alta" se congela
hola ariel, que tal??
hoy finalmente le pude cargar refrigerante, se estabilizó el consumo y la presión llegó a los 53 psi.
pero, esta vez la q se empezó a congelar es la cañería de "baja". no use la balanza esta vez para cargar refrigerante, si no que fui controlando la presión y el consumo de 4Amp, promedio.
hoy la temperatura ambiente fue de 21ªc.
puede ser q me haya excedido con el refrigerante??? usa r22
gracias!
hoy finalmente le pude cargar refrigerante, se estabilizó el consumo y la presión llegó a los 53 psi.
pero, esta vez la q se empezó a congelar es la cañería de "baja". no use la balanza esta vez para cargar refrigerante, si no que fui controlando la presión y el consumo de 4Amp, promedio.
hoy la temperatura ambiente fue de 21ªc.
puede ser q me haya excedido con el refrigerante??? usa r22
gracias!
Andrés !
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
- #13008
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Aire acondicionado split 3000 frigorías cañeria de "alta" se congela
Hola Andres lleva la presion a 60 libras y desaparece el problema.
una pregunta,¿hiciste vacio,con una bomba?
Descartando claro,que el filtro y el evaporador,estan limpios.
Guillermo
una pregunta,¿hiciste vacio,con una bomba?
Descartando claro,que el filtro y el evaporador,estan limpios.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- andres01
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 76
#13012
por andres01
Andrés !
Respuesta de andres01 sobre el tema Re: Aire acondicionado split 3000 frigorías cañeria de "alta" se congela
hola guillermo!!
sí, utilicé una bomba de vació, durante media hora....y después otros cuarenta minutos controlando q no se fuera de vacío.
a 53 psi se congella la baja.....a 60 psi no congelaría???
gracias! saludos!
sí, utilicé una bomba de vació, durante media hora....y después otros cuarenta minutos controlando q no se fuera de vacío.
a 53 psi se congella la baja.....a 60 psi no congelaría???
gracias! saludos!
Andrés !
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Que cobrar por Limpieza de Filtros, Medición de salto térmico, Medición de refrigerante, etc.