En los cables que entran al control de descongelamiento no veo que entre un cable de señal para el ventilador. Veo C (comun), R (alimentacion de 24V), O (V4V) y Y1 (compresor).
Ese control de descongelamiento solo gestiona el ventilador para el dehielo. Cuando se cierra el bimetalico invierte la V4V y para el ventilador para tener gas caliente en la serpentina.
Parece que es un equipo viejito por ese modulo para deshielo y el contactor.
Yo creo que con un presostato encapsulado o micropresostato con un rango de 350/250 psi (de alta) podes ciclar ese ventilador. Con un buen Kp5 de Danfoss tambien, ese tiene la ventaja que podes variar el diferencial tu gusto y que los contactos no se van a pegar. Prefiero el encapsulado. Y no necesitas modificar casi nada el circuito.
Sds.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- agrofrio
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 217
parece que trabajan como los compactos de ventana, solo para el ventilador cuando el sensor de deshielo actúa, parando el ventilador e invirtiendo la v4v cuando esta en modo calor
Con respecto a lo des presostato tuve la intención de colocarlo, pero reflexione y me dije. Si llego hasta aquí andando bien porque ahora necesita un presostato?? y ahí fue cuando recurrí al foro.
Gracias nuevamente, voy a insistir en ver de solucionarlo sin presostato, si sigue fallando se lo colocare
saludos colegas
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
- Mensajes: 626
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
- Mensajes: 956
agrofrio escribió: Gracias dsbordon
parece que trabajan como los compactos de ventana, solo para el ventilador cuando el sensor de deshielo actúa, parando el ventilador e invirtiendo la v4v cuando esta en modo calor
Con respecto a lo des presostato tuve la intención de colocarlo, pero reflexione y me dije. Si llego hasta aquí andando bien porque ahora necesita un presostato?? y ahí fue cuando recurrí al foro.
Gracias nuevamente, voy a insistir en ver de solucionarlo sin presostato, si sigue fallando se lo colocare
saludos colegas
Agrofrio, que haya funcionado hasta ahora no quiere decir q no pueda funcionar mejor y durar un poco mas gracias a una presión mas apropiada.
Ponete en el,lugar del dueño, si logras q trabaje indefinidamente sin cortar por alta, y q ademas consuma menos energia, quien seria el técnico soñado? El principe azul?? Jajaja
Ademas del presostato, asegúrate de q el giro de los ventiladores no este invertido y q estén limpios, q la u.i. este limpia.
El presotato q tiene yo lo cambiaria por uno de corte a 400, y agregaria el kp5 para ciclar el ventilador.
Sds
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
- Mensajes: 626
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Heladera Whirlpool WRE48DB