Hola colegas.
quien a visto una tarjeta inverter precisamente la parte del modulo IGBT ?
me podria indicar como esta aislada, o si tiene un shopper cerca
cuantos trasformadores shooper tienen?
Gracias
quien a visto una tarjeta inverter precisamente la parte del modulo IGBT ?
me podria indicar como esta aislada, o si tiene un shopper cerca
cuantos trasformadores shooper tienen?
Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, kikekk
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- kikekk
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 111
#56223
por kikekk
EC Electicidad
Respuesta de kikekk sobre el tema Curso de Inverter. (Instalacion, Diagnostico y Reparacion)
EC Electicidad
El siguiente usuario dijo gracias: josal, DOMI
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- kikekk
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 111
#56225
por kikekk
EC Electicidad
Respuesta de kikekk sobre el tema Curso de Inverter. (Instalacion, Diagnostico y Reparacion)
El transistor IGBT parece ser el que tiene el disipador chico.
EC Electicidad
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#56230
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Curso de Inverter. (Instalacion, Diagnostico y Reparacion)
Correcto y en este caso es un G4PC30F,en este modelo de placa exterior de LG se suele ir con frecuencia
Bajo el disipador de mayor tamaño tenemos el IPM y dos puentes rectificadores
Estos componentes tienen que estar siempre con buena disipación,pasta térmica,etc
En otras placas ( muchas ) dicho modulo es muy similar al formato del IPM ,llevando incorporado el puente rectificador
Bajo el disipador de mayor tamaño tenemos el IPM y dos puentes rectificadores
Estos componentes tienen que estar siempre con buena disipación,pasta térmica,etc
En otras placas ( muchas ) dicho modulo es muy similar al formato del IPM ,llevando incorporado el puente rectificador
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, DOMI y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- kikekk
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 111
#56261
por kikekk
EC Electicidad
Respuesta de kikekk sobre el tema Curso de Inverter. (Instalacion, Diagnostico y Reparacion)
Buenos días. Les comparto unas diapositivas de una charla técnica en la que participe. Dictada por la empresa LG sobre aires inverter. Muestra como reconocer los distintos bloques de plaqueta electrónica, instalación, algunos códigos de falla, como detectar las fallas y posibles soluciones. Espero sirva.
EC Electicidad
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, mario80
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- por que piden dos o tre metros de caños