Pregunta Largo Tuberias para Split frio calor con R410a (problema de espacio)
- MarianoA
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 110
#37812
por MarianoA
Fríos eran los de antes...
Largo Tuberias para Split frio calor con R410a (problema de espacio) Publicado por MarianoA
Buenas tardes a todos, estoy haciendo mis primeras instalaciones con r410 y me surge la siguiente duda.
Tengo que instalar un split frio/calor , y según las especificaciones, debo respetar un largo mínimo de 3 mts de cañerías, el tema es que físicamente no tengo el lugar para poder cubrir esta distancia y si bien puedo ganar mts con un rulo, veo que no voy a poder llegar a cubrir la distancia requerida.
Pregunto los 3 mts que demanda el fabricante son por cada linea (alta /baja) o son 3 mts en total (1.5 mts de alta y 1.5 mts de baja).
Como procedo para poder cubrir este inconveniente? como se manejan ante esta imposibilidad física ?
Desde ya muchas gracias por todos sus aportes!!!
Saludos
Mariano A
Tengo que instalar un split frio/calor , y según las especificaciones, debo respetar un largo mínimo de 3 mts de cañerías, el tema es que físicamente no tengo el lugar para poder cubrir esta distancia y si bien puedo ganar mts con un rulo, veo que no voy a poder llegar a cubrir la distancia requerida.
Pregunto los 3 mts que demanda el fabricante son por cada linea (alta /baja) o son 3 mts en total (1.5 mts de alta y 1.5 mts de baja).
Como procedo para poder cubrir este inconveniente? como se manejan ante esta imposibilidad física ?
Desde ya muchas gracias por todos sus aportes!!!
Saludos
Mariano A
Fríos eran los de antes...
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hefesan
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 57
#37813
por hefesan
Cordoba
Respuesta de hefesan sobre el tema Largo Tuberias para Split frio calor con R410a (problema de espacio)
Lamentablemente, cuando la marca especifica el largo minimo de cañeria, hay que respetarla. Por una cuestion de alcance de la garantia si el equipo llegase a tener inconvenientes. El largo minimo de tres metros que especifica es de ambas cañerias por igual.
Cordoba
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#37818
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Largo Tuberias para Split frio calor con R410a (problema de espacio)
Hola Mariano,en un documento que leí haca poco,habla de la costumbre típica de "enrular",el sobrante de caño detrás de la unidad condensadora,y sus inconvenientes.
Sugieren hacerlo,SOBRE la unidad,y en forma "DESCENDENTE",hacia las válvulas de servicio,de forma de no generar trampas de aceite.
Es una lastima que no encuentro ese documento,pues había una foto,de como lo "dibujaron",de manera que desde abajo,no se veía el rulo.
Guillermo
Sugieren hacerlo,SOBRE la unidad,y en forma "DESCENDENTE",hacia las válvulas de servicio,de forma de no generar trampas de aceite.
Es una lastima que no encuentro ese documento,pues había una foto,de como lo "dibujaron",de manera que desde abajo,no se veía el rulo.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- MarianoA
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 110
#37829
por MarianoA
Fríos eran los de antes...
Respuesta de MarianoA sobre el tema Largo Tuberias para Split frio calor con R410a (problema de espacio)
Ok Guille, si podes hacerte de ese documento,, avisame, estaría bueno para darme una idea de como proceder correctamente
M gracias
M gracias
Fríos eran los de antes...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pila
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 46
#37972
por pila
pila
Respuesta de pila sobre el tema Largo Tuberias para Split frio calor con R410a (problema de espacio)
muchachos tambien en los manuales de instalacion de split con r22 aconsejaban un largo de 3 mts y muy pocos respetaban siquiera 2 mts. queria acerles el comentario y aprovechar para decearles feliz navidad y un mejor año nuevo a todos los que integran este foro, tan importante de consultas y debates para compartir conocimientos, felicidadesss
pila
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire con refrigerante R410A
- valvula de servicio