Pregunta Equipo de aire acondicionado de 72000 btu BGH
- juan40
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 215
#37676
por juan40
Respuesta de juan40 sobre el tema Equipo de aire acondicionado de 72000 btu BGH
[img]http://1 • El acondicionador de aire debe usar un circuito de alimentación independiente. La tensión de entrada debe estar en el orden de +/- 10% del voltaje indicado en la placa de marcado. 2 • La línea de alimentación de la unidad exterior debe tener cableado de protección a tierra, el cual es unido al cableado de tierra de la unidad interior. 3 • El trabajo de cableado debe ser realizado por personal técnico calificado y de acuerdo al diagrama del circuito. 4 • Un protector diferencial de corriente de fuga debe colocarse respetando las reglamentaciones locales para artefactos eléctricos. 5 • Asegúrese de ubicar bien el cableado de alimentación y el de señales de control para así evitar perturbaciones cruzadas y su contacto con las cañerías y el cuerpo de la válvula de servicio. 6 • No dé energía al nuevo cableado hasta haberlo revisado cuidadosamente luego de su ejecución. Unidad interior Unidad exterior Tensión y frecuencia Tensión y frecuencia 220-240 V 50 Hz 220-240 V 50 Hz 220-240 V 50 Hz 380 V-3N 50 Hz 380 V-3N 50 Hz 380 V-3N 50 Hz Alimentación Llave termomagnética interior (A) Llave termomagnética exterior (A) Cableado alimentación unidad interior (L, N, T) Cableado alimentación unidad exterior (A, B, C, N, T) Cableado de interconexión señal eléctrica débil CONTROL) (V1,F1,C1,N1) 6 20 3 x 1,5 mm2 5 x 2,5 mm2 4 x 1 mm2 6 16 3 x 1,5 mm2 5 x 2,5 mm2 4 x 1 mm2 6 16 3 x 1,5 mm2 5 x 2,5 mm2 4 x 1 mm2 TIpo BSPTV36CTK4 BSPTV60CTK4 BSPTV72CTK4 Monofásico Monofásico Monofásico Trifásico Trifásico Trifásico Fases Fases
es parte del manual aqui figura que no puedo subir
saludos
es parte del manual aqui figura que no puedo subir
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#37678
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Equipo de aire acondicionado de 72000 btu BGH
No podría presentarse Alta presión de condensación si el compresor no llega a arrancar. Para ese modelo, cuando los tres leds destellan lentamente significa que está en modo espera. Lo dice en el manual. La única posibilidad es que el sensor correspondiente esté desvalorizado.
¿Estas seguro que tampoco enciende la unidad interior?
¿Probaste con accionar manualmente el contactor y ver si enciende el compresor?
Si realizaste vacío, y luego abriste válvulas para habilitar el pasaje del refrigerante a todo el circuito, deberías tener una lectura de la presión. Pasanos ese dato por favor.
¿Estas seguro que tampoco enciende la unidad interior?
¿Probaste con accionar manualmente el contactor y ver si enciende el compresor?
Si realizaste vacío, y luego abriste válvulas para habilitar el pasaje del refrigerante a todo el circuito, deberías tener una lectura de la presión. Pasanos ese dato por favor.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#37679
por Diego
Hola Juan, por favor envía el manual a
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
que yo me encargo de subirlo.
Saludos y gracias.
Respuesta de Diego sobre el tema Equipo de aire acondicionado de 72000 btu BGH
juan40 escribió: no salio el el manual vamos a ver si ahora sale
Hola Juan, por favor envía el manual a
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
que yo me encargo de subirlo.
Saludos y gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- juanjo_ferreyra
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 13
#37680
por juanjo_ferreyra
Juan Jose Ferreyra
Respuesta de juanjo_ferreyra sobre el tema Equipo de aire acondicionado de 72000 btu BGH
Buenos dias, quisiera dar mi humilde opinion en este caso, lo que aparenta ser es un tema de conexiones. La unidad exterior para estas capacidades debe de ser de alimentacion TRIFASICA, y la unidad Interior podria de alimentarse de forma independiente en 220 V, segun comentan puede que sea Falta de buen contacto de una de las tres Fases, Inversion de alguna de ellas o bien que no este llegando NEUTRO a la parte de comandos.
1.- Deberian de verificar que en UE hayan 380 V, y que su secuencia de Fases Sea correcta, que este en un Rango Inferior al 5% de perdida, y midiendo cada fase contra el neutro tengamos 220 V.
2.- Comprobar los cables de señal que no se hayan cruzado o invertido en secuencia UI - UE.
Repito para mi humilde interpretacion es una falla de conexion electrica.
Saludos desde Misiones...
1.- Deberian de verificar que en UE hayan 380 V, y que su secuencia de Fases Sea correcta, que este en un Rango Inferior al 5% de perdida, y midiendo cada fase contra el neutro tengamos 220 V.
2.- Comprobar los cables de señal que no se hayan cruzado o invertido en secuencia UI - UE.
Repito para mi humilde interpretacion es una falla de conexion electrica.
Saludos desde Misiones...
Juan Jose Ferreyra
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, plunos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#37718
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Equipo de aire acondicionado de 72000 btu BGH
Gracias Juanjo, muy bueno tu aporte también.
Esperamos verte seguido por acá.
Saludos.
Diego
Esperamos verte seguido por acá.
Saludos.
Diego
El siguiente usuario dijo gracias: rocikem
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.