- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire con refrigerante R410A
- Diámetro interno de tubería para R 410A versus R22
Pregunta Diámetro interno de tubería para R 410A versus R22
- plunos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 453
#23467
por plunos
Respuesta de plunos sobre el tema Re: Diámetro interno de tubería para R 410A versus R22
hola a todos,si bien no he trabajado con ese refrigerante,en una capacitacion dictada por el jefe de centro de services de carrier,expreso quie podia utilizarse cañeria de 08 de espesor,pero como expresa el colega conatem,para evitar posibles dolores de cabeza cuando me toque colocare 1mm,lo que expreso que las pestañas deberian ser dobles y estaban pensando en colocar las llaves de scio flare de 5/16 para evitar errores,lamentablemente en el dia demañana estaba invitado a otra capacitacion en V.Lopez y por razones familiares no podre concurrir y si mal no entiendo era para tratar la nva linea con este refrigerante,igual voy a solicitar la bibliografia y de haber algo nuevo lo comento.Creo que los quetienen mas informacion al respecto son los scios de L.G.un abrazo yfeliz de popder compartir sus conocimientos.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, hugo-lisandro
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nico222
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 66
#31295
por nico222
instalador
Respuesta de nico222 sobre el tema Re: Diámetro interno de tubería para R 410A versus R22
buenas gente no eh trabajado todavia con 410 mañana tengo que hacer una carga de refrigerante del mismo ahora en baja anda en los 96 psi trabaja a mas presion que el r 22 el r 22 en 60 psi corrijanmen si me equivoco
instalador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nico222
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 66
#31296
por nico222
instalador
Respuesta de nico222 sobre el tema Re: Diámetro interno de tubería para R 410A versus R22
perdón por salirme del tema de diámetros de tuberías
instalador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- bocha2008
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 73
#36817
por bocha2008
Respuesta de bocha2008 sobre el tema Diámetro interno de tubería para R 410A versus R22
Hola. Ayer estuve en un curso de capacitación, brindado por Totaline con representantes de Carrier/Surrey y Dupont. Según el auditor de garantías de Carrier/Surrey (un tal Hugo... nosecuanto), sólo la cañería de 5/8" tiene que tener paredes de 1mm de espesor, el resto de 0.8mm.
Si por algún problema, el equipo tiene que ser revisado por la garantía oficial y no tiene cañería (para el caso de 5/8"), con paredes de 1mm, la garantía queda anulada automáticamente.
Ojo con los caños de 5/8", entonces...
Saludos
BOCHA
Si por algún problema, el equipo tiene que ser revisado por la garantía oficial y no tiene cañería (para el caso de 5/8"), con paredes de 1mm, la garantía queda anulada automáticamente.
Ojo con los caños de 5/8", entonces...
Saludos
BOCHA
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, waly, camacho d
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- camacho d
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 360
#37008
por camacho d
Respuesta de camacho d sobre el tema Diámetro interno de tubería para R 410A versus R22
Compañero, todo lo que se fabrica para frío tiene sus medidas correspondientes. Según normativas. Hasta media” 0,8 mm., para mas diámetros más espesor de pared. No te comas el coco, que ya lo hace el fabricante. Lo que hay que comprar es una marca de prestigio, por eso son más caros. Todo estriba en su forma de ser soldada la junta, puesto que se realizan con el plegado de una pletina de cobre. Por la circunstancia de tener el cliente la preinstalación efectuada y metida en obra he tenido que utilizar cobre de menos espesor. Lo que se recomienda es, ha este soldarle un trozo de 0,8 mm, para efectuarle la faldilla. De esta manera es más resistente. Un saludo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.