file Pregunta Carga de refrigerante en sistemas con tubo capilar

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#10123 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Carga de refrigerante en sistemas con tubo capilar
Hola, Jac a ese tubo de mayor diametro, yo lo conozco como pulmon de expansion, muy parecido al acumulador de succion que comenta Diego.
Saludos,

cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Gabriel555
  • Avatar de Gabriel555
#16427 por Gabriel555
Respuesta de Gabriel555 sobre el tema Re: Carga de refrigerante en sistemas con tubo capilar
Hola! se que es un post viejo pero aprovecho para preguntar algo.

Quisiera entender cual es la razon o causa tecnica de por qué las presiones deben respetar los valores
recomendados, ej:, heladeras familiares entre 5 y 8 psi, freezers 0 a 2 psi y asi por el estilo. (mas alla de la temperatura de eveporacion-condensacion)

Me gustaria entender que puede pasar si esos valores no se pueden obtener, ej: presión de retorno
elevada; presión de descarga elevada o inferior a lo ideal, osea, mas alla de dogmatismos, me gustaria saber el "por que", las razones y posibles causas.

Como en el curso que hice ni se hablo de esas cosas y no tengo bibliografía que lo aclare, ademas de haber estado buscando en los foros y no encuentro o no se buscar las respuestas, les pido si alguien me puede ayudar con esto.

Entiendo que puede ser un pedido un tanto audaz, digno de un curso, pero bueno, "ya que estamos....."

Por esa razon apelo a vuestra experiencia "de campo" para resolver problemas o dejar de renegar cuando estos se presenten.

Desde ya muchas gracias a todo el que me pueda dar una mano.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#16444 por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: Carga de refrigerante en sistemas con tubo capilar
hola gabriel555, mira esas presiones son por el tema de evaporacion no hay otra una heladera con freezer debe alcazar -24 ºc y la forma de hacerlo es que el refrigerante evapore a esa temp y una sin freezr debe andar por los -18 eso estando todo bien despues con el desgaste y perdida de rendimiento esto no se puede alcanzar SOLUCION BARATA ponerle mas gas ( a ojo, las presiones que veas de baja seran parte de evaporacion + parte de las fugas del plato de valvulas) o sea debe haber 2psi y mides 7 pero a la salida del capilar hay 0psi , esa solucion de compromiso podra llenar el evaporardor pero todos modos el desplazamiento volumetrico se ve disminuido y la capacidad frigorifica tambien SOLUCION REAL cambio de compresor .
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, josal y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #16455 por Giussepe62
Respuesta de Giussepe62 sobre el tema Re: Carga de refrigerante en sistemas con tubo capilar
Diego: respecto a la primera de tus preguntas al iniciar el debate, quisiera decir que la carga se complica cuando no tenemos datos sobre la cantidad de refrigerante que lleva, ahí tenemos el primer problema.
Sabiendo el destino o el uso que tendrá la nevera, o sea si es con o sin freezer, ya tendremos un dato
de la temperatura de evaporación. A partir de allí nos podemos manejar con la tabla PT del refrigerante
que lleva la instalación, más la pinza amperométrica para medir consumo. Y si, al principio la presión y el consumo que obtengamos será más elevado hasta que se comience a observar escarchado en el evaporador.
Otra observación es verificar el escarchado del caño de aspiración fuera del gabinete, estos datos nos servirán
para ir acomodando la carga del refrigerante, también debera verse que el termostato corte por frío.
Y volviendo a la pregunta, es preferible quedarse un poco corto con la carga, que pasarse porque volverá líquido sin evaporar al compresor, que apartede no tener buen rendimiento frigorífico es certificado de defunción para el motocompresor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, gfc y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Gabriel555
  • Avatar de Gabriel555
#16477 por Gabriel555
Respuesta de Gabriel555 sobre el tema Re: Carga de refrigerante en sistemas con tubo capilar
Gracias claudio, excelente tu respuesta muy pracica y entendible!

Que bueno este sitio, aca te responden con buena onda, interes y profesionalismo. Ando mirando otros sitios que dan un poco de miedo, pones buscar algo y te das cuenta que le "largan los perros" a cualquiera que no sea de su "palo" casi como si fueran guetos, pero bueh, alla ellos, AGUANTE FRIONLINE!!