file Pregunta cogelamiento en la tuberia de baja en aire acondiconado split de 12000btus

Más
#51887 por Diego
Yo controlaría el ventilador de la unidad interior. Después sigo con los capilares.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51889 por gustavozotta
Si va a recoger el refrigerante, lo mejor será pesarlo, para determinar si tiene la carga correcta. A partir de allí, le resultará más fácil realizar el diagnóstico.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51890 por luis571
Gracias amigos tomare en cuenta sus consejos y les informare luego..

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51906 por dsbordon
Hola.
Si se congela la linea de succión es exceso de gas o falta de evaporación, ya sea por ventilador sucio, falla en el motor o el capacitor, o panel evaporador bloqueado por mugre.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52644 por gustavozotta
La falta de evaporación puede producirse por falta de caudal apropiado de aire en la evaporadora.
Son varias las razones que pueden producir esto.
1 Desvalorización del capacitor del motor de turbina
2 Falla del motor mismo de la turbina (poco frecuente)
3 Suciedad de la serpentina de la evaporadora
4 Suciedad de los álabes de la turbina de la evaporadora

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.