lightbulb Idea consulta técnica sobre funcionamiento en válvula inversora de ciclo.

Más
#52523 por chispas-gs
Te contradices en :

y ahí paso lo mismo que en modo calor. la presión se queda estática .
a los pocos segundo saque el puente y volvió a disminuir la presión hasta llegar a la presión de trabajo en modo frío

Dices :
la tensión de fabrica en modo frío es de 4.6 a. ( te refrieres a consumo,no ?) seria consumo en vez de tension


Las presiones en modo frio y en modo calor son las mismas ?

Tensión de red ?

Consumo en modo frio?

Consumo en modo bomba ?

El compresor funciona en ambos modos ?

El consumo que citas es bajo

Responde a todas las preguntas y en orden

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52530 por oscarca
Trancada es dificil,si no se energiza la valvula te sigue trabajando en frio,si la valvula perdiese se iria la presion que comprime para el compresor nuevamente por lo tanto te levantaria el amperaje y te cortaria por termico,Si lo instalo el cliente fijate capas que conecto la tierra en la unidad exterior en el lugar donde va conectado el cable que alimenta la valvula inversora,todo puede ser posible si lo instalo el cliente busca si conecto bien los cables.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52531 por salvita
Perdon gente si no se entendio
Voy de nuevo
La tension en todos los bornes de la unidad exterior es de 232 volts.
El consumo de fabrica en frio es de 4.6 A
Mi lectura de consumo en la fase en modo frio me marca 3.5 A
Valvula inversora desenergizada en modo frio.

Los cables estan bien conectados. Ya que la valvula se energiza cuando lo pongo en modo calor.

La presion del equipo en reposo marca 200psi.
Cuando lo pongo en calor al equipo. Se energiza la valvula luego enciende ventilador y el compresor.
Pero la presion en manometro no se mueve. Y el consumo de fase me da 1.5A

Lo apago y lo paso a modo frio. Apenas encendio alimente con un cable el borne de la valvula. Ya que en modo frio esta permanece sin tension.
Esperando que la presion subiera a mas de 200psi.
Pero no pasa nada cuando alimento la valvula. Se escucha la bobina pero la presokn no caambia.
Saco el puente que hice para alimentar la bobina . Y el equipo trabaja normalmente en modo frio. La presikn cahe hasta los 120 psi y se mantiene.
Espero haber sido claro. No se queas puedo agregar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #52533 por dsbordon
Hola, a ver. Cuando los pones en modo calor, cuanto tiempo lo dejas funcionar? Generalmente se demoran unos minutos para que arranque el ventilador del evaporador y comiencen a normalizarse las presiones.
Me parece que el dueño no hizo vacio pero si hizo un barrido de aire con el refrigerante del equipo... y lo dejo correr demasiado.
Que en frío tengas 115psi de baja no significa que estes bien de gas.
Si en modo calor arranca y la presion sigue en 200 bien puede ser que no suba mas porque falta gas. Como es un Split no tenes como tomar alta y baja simultáneamente.
No tenes mas opcion que agregar un poco de gas trabajando en modo frio. Después proba de nuevo en calefacción.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52536 por salvita
La temperatura en modo frio en unidad interior es de 10 grados

Y en modo calor , no debería comprimir igual? Osea si en reposo la presn es de 200, no debería superar esa presion aunque le falte gas?

Y una presion de 200 psi en reposo no es normal?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena