lightbulb Idea consulta técnica sobre funcionamiento en válvula inversora de ciclo.

Más
#52586 por chispas-gs
Por hay pueden ir los tiros

Un equipo ( no dices modelo,si es inverter o todo/nada,si la vet es electrónica o no,etc ) que consume su compresor 1.5 amp no esta trabajando,por lo que la obstrucción en expansion es lo mas plausible

Este refrigerante al ser una mezcla azeotropica cualquier perdida afecta a su comportamiento

Te aconsejo recuperar refrigerante,limpieza con nitrógeno y carga por peso en fase liquida,para descartar la descompesacion del refrigerante,ausencia de incondensables,etc

La presión que te indica el equipo con el parado es la temperatura que tiene el refrigerante.Si la mides con temperaturas mas bajas te bajara la presión y si la mides con día caluroso te aumentara.Esa es la propiedad de los gases refrigerantes.Si miras la aguja te dirá la temperatura que hace

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52690 por Diego
Estimado colega Salvita...

Que pasó con este tema...?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52785 por salvita
hola diego .

el cliente no quiso que me lleve la unidad al taller.
me dijo que tenia a otro colega que lo venia a revisar.

una mala para mi experiencia en esto.
asumo algo de responsabilidad en no querer bajar la unidad exterior antes de asegurarme de ciertas cosas. pero por ahí si hubiese optado en bajarla la primera vez que tuve la oportunidad y revisarla en el taller hoy podría saber que le pasaba y seria otro el final.