- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Como comprobar compresor rotativo de aire acondicionado
Pregunta Como comprobar compresor rotativo de aire acondicionado
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#51102
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Como comprobar compresor rotativo de aire acondicionado
Pido disculpas por un error donde digo " el desgaste del cabezal o rrodillo de un scroll" esto esta fuera de contexto en un scroll el desgaste seria en los espirales del propio scroll.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#51106
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Como comprobar compresor rotativo de aire acondicionado
Masaru_ estimado, el utilizar refrigerante de otro sistema para decantar aceite, la separación de este del refrigerante al igual que las impurezas encontradas, son y serán malas practicas, pues no es cierto que se pueda usar, que se deba usar ni que se siga usando, ahora no es debate y emití una opinión, Pero ese gas está contaminado si es reciclado, se contaminara y seguirá contaminado, quemando motores etc.
En todo caso me disculpo si no gusto lo que dije, pero aclaro que el hecho de reciclar un gas como el R22, es tan caro que no es rentable. Los invito a contar como lo hacen.
Charrua no se a que lo de usar R22, pero bueno parece que arrancamos mal. Yo uso, usaba y seguiré usando hasta que las normas no se apliquen en Uruguay. Saludos
En todo caso me disculpo si no gusto lo que dije, pero aclaro que el hecho de reciclar un gas como el R22, es tan caro que no es rentable. Los invito a contar como lo hacen.
Charrua no se a que lo de usar R22, pero bueno parece que arrancamos mal. Yo uso, usaba y seguiré usando hasta que las normas no se apliquen en Uruguay. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#51108
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Como comprobar compresor rotativo de aire acondicionado
A ururef, realmente a veces no te entiendo sera que ya estoy viejo o no soy lo suficientemente capaz de interpretarte en tus respuestas, por un lado decis " que nada justifica usar R22" ahora decis que lo utilizas asta que las normas en uruguay no cambien .
Debo ser yo que me estoy volviendo loco jajaja
Debo ser yo que me estoy volviendo loco jajaja
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#51109
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Como comprobar compresor rotativo de aire acondicionado
Mi respuesta y llamado de atención fué al respecto de no utilizar r22 para sacar aceite de un compresor inundandolo (con r22), pero bueno se desbordó el tarro -UN ABRAZO.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#51111
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Como comprobar compresor rotativo de aire acondicionado
Tranquilo ururef aca no pasa nada . Por privado ya arreglamos nuestras diferencias . Un abrazo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Problema con relay de arranque de compresores