Pregunta Aire split GH silent Air destella signo de numeral error
- latora75
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
- #62186
por latora75
Aire split GH silent Air destella signo de numeral error Publicado por latora75
Buenas con el equipo funcionando en frío salto el interruptor diferencial del domicilio. Al reestablecer el suministro eléctrico comenzó a destellar en color rojo un signo de numeral en el display sin mostrar ningún otro código de error. El diferencial ya no salta pero el equipo tampoco enciende. Alguna sugerencia sobre el origen de la falla?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#62187
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema BGH silent Air destella signo de numeral
Hola.
Si lo que actuó fue el diferencial, podrías empezar a buscar cómo está el equipo con respecto a masa. Mide la aislación del compresor con respecto a tierra.
Luego comentanos.
Saludos.
Si lo que actuó fue el diferencial, podrías empezar a buscar cómo está el equipo con respecto a masa. Mide la aislación del compresor con respecto a tierra.
Luego comentanos.
Saludos.