file Pregunta Instalacion split con mas de 5 metros de cañeria

Más
#61268 por jcorazza
buenas noches, no tengo mucha experiencia en instalaciones fuera de lo comun y tengo la siguiente incógnita.
Me surgió una instalación de un spit inverter de 5300 watt r410 en el cual las UI y UE están prácticamente al mismo nivel pero separadas unas de otra a unos 7 u 8 metros de distancia de cañeria en horizontal.
Debo realizar trampas de aceite? se puede instalar normalmente? debería aparte de gas agregar aceite?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61274 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Instalacion split con mas de 5 metros de cañeria
Hola Estimado.

Dada la configuración que comentas, no es necesario hacer trampa de aceite. Tampoco tienes que agregar gas, porque los equipos suelen venir con una carga que te permite instalar hasta 10 -15 metros de distancia. Sobre este último punto, seguramente el manual de instalación menciona algo al respecto.

Buena suerte!
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel