Pregunta
Instalacion split con mas de 5 metros de cañeria
- jcorazza
-
Autor del tema
- Fuera de línea
- Miembro Novato
Menos
Más
- Mensajes: 8
- Karma: 1
- Gracias recibidas: 1
27 Feb 2021 01:32 #61268
por jcorazza
Instalacion split con mas de 5 metros de cañeria Publicado por jcorazza
buenas noches, no tengo mucha experiencia en instalaciones fuera de lo comun y tengo la siguiente incógnita.
Me surgió una instalación de un spit inverter de 5300 watt r410 en el cual las UI y UE están prácticamente al mismo nivel pero separadas unas de otra a unos 7 u 8 metros de distancia de cañeria en horizontal.
Debo realizar trampas de aceite? se puede instalar normalmente? debería aparte de gas agregar aceite?
Me surgió una instalación de un spit inverter de 5300 watt r410 en el cual las UI y UE están prácticamente al mismo nivel pero separadas unas de otra a unos 7 u 8 metros de distancia de cañeria en horizontal.
Debo realizar trampas de aceite? se puede instalar normalmente? debería aparte de gas agregar aceite?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
-
- Fuera de línea
- Fundador
28 Feb 2021 12:31 #61274
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Instalacion split con mas de 5 metros de cañeria
Hola Estimado.
Dada la configuración que comentas, no es necesario hacer trampa de aceite. Tampoco tienes que agregar gas, porque los equipos suelen venir con una carga que te permite instalar hasta 10 -15 metros de distancia. Sobre este último punto, seguramente el manual de instalación menciona algo al respecto.
Buena suerte!
Dada la configuración que comentas, no es necesario hacer trampa de aceite. Tampoco tienes que agregar gas, porque los equipos suelen venir con una carga que te permite instalar hasta 10 -15 metros de distancia. Sobre este último punto, seguramente el manual de instalación menciona algo al respecto.
Buena suerte!
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Charrua
- Está aquí:
-
Inicio
-
Foro
-
Línea blanca
-
Casos resueltos de Línea Blanca
- Cómo cambiar el cable de freno de un secarropas