file Pregunta Reutilización motocompresor abierto y vuelto a cerrar?

Más
#60500 por adenevi
La pregunta es: ¿Se puede volver a utilizar normalmente en una heladera un motorcompresor hermetico que fue reparado, abierto con una amoladora y vuelto a soldar?

Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#60505 por Diego
Hola.

Sí se puede. No es lo ideal ,pero de poder se puede.

Hay que saber soldar bien la tapa, que no queden fugas y sobre todo, que no queden restos de metal por el uso de la amoladora.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: adenevi

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.