Respuesta de dsbordon sobre el tema Fugas de Refrigerante, sistema picado ?
Hola, lo del caño q se raja en las curvas, esas grandes que van antes o después del compresor se llaman "liras" y son para eliminar vibraciones, decía, eso ya me canse de verlo en equipos philco y noblex. Directamente las cambio, las hago con caño de la medida.
Hace poco me dieron a reparar un equipo sin gas, le encontré una 8 todas en el condensador. Cuando calenté la zona aparecieron como 10 mas, todas en un área de 15x15.
Lógicamente se descarto el equipo, el cliente no guarda porquerías asi q me lo dio en cuenta de pago por el "trabajito".
Aclaro, equipo de r22, no quiero pensar si era de r410a.
Hace poco me dieron a reparar un equipo sin gas, le encontré una 8 todas en el condensador. Cuando calenté la zona aparecieron como 10 mas, todas en un área de 15x15.
Lógicamente se descarto el equipo, el cliente no guarda porquerías asi q me lo dio en cuenta de pago por el "trabajito".
Aclaro, equipo de r22, no quiero pensar si era de r410a.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Ignaciohidra
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Ignaciohidra
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#54916
por Ignaciohidra
Respuesta de Ignaciohidra sobre el tema Fugas de Refrigerante, sistema picado ?
"Liras", que bien !.
Las pinchaduras estaban todas en el condensador, dentro de las laminas de aluminio. Exacto, parece que al calentar para soldar las pinchaduras, se multiplican.
Las pinchaduras estaban todas en el condensador, dentro de las laminas de aluminio. Exacto, parece que al calentar para soldar las pinchaduras, se multiplican.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#54917
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Fugas de Refrigerante, sistema picado ?
Lo de las liras podes buscarlo como "liras de dilatación" porque en industria también se usan para absorber la dilatación de las cañerías.
Esa fugas del condensador y los caños no es q se multipliquen sino q ya están pero no las ves sin calentarlas porque el aceite sella las fugas.
Esa falla las veo en equipos philco y noblex, generalmente de ventana. Para mi es por usar material muuy ordinario.
Esa fugas del condensador y los caños no es q se multipliquen sino q ya están pero no las ves sin calentarlas porque el aceite sella las fugas.
Esa falla las veo en equipos philco y noblex, generalmente de ventana. Para mi es por usar material muuy ordinario.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Ignaciohidra
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Biblioteca de Electricidad y Electronica aplicada a Refrigeracion
- Electromecánica
- Tabla de reemplazos del Alambre de cobre electroltico