- Voltaje transformador placa electrónica split
Pregunta Voltaje transformador placa electrónica split
- gustavozotta
- Fuera de línea
Charrua escribió: Estimado cuando no se sabe como en este caso que tensiones tiene que tener un transformador de placa de un split en el secundario, podes tener una guia en los diodos y capacitor electrolitico de filtrado el cual indica en su capsula cual es la tension maxima que soporta el capacitor, esa puede ser una guia.
Por otro lado la logica de comando de cualquier placa es de 5vcc sin ecepcion,normalmente se usa un regulador de tension 7805 el cual su salida provee los 5vcc, este regulador en su entrada puede soportar 3 veces la tension de salida, osea seria 5x3= 15vcc.
La tension que te estan recomendando los colegas esta bien entre 12 y 14 vca.
Obviamente que la placa puede tener otras tensiones de trabajo como podria ser 12vcc para manejar las tensiones de bobina de los reles de placa para diferentes funciones.
Esto es valido cuando tiene una sola rectificacion para toda la placa , pero puede pasar que tenga varias rectificaciones en ese caso se revisa cada rectificacion para ver que es lo que maneja, por un lado una rectificacion maneja los reguladores y otra puede manejar tensiones superiores para los reles etc etc.
Al Colón, al Colón!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
- Mensajes: 1937
La caída de voltaje en el puente rectificador seria +o- 1.2VDC
La caída de voltaje en el transformador serían unos 2V
La caída en el regulador seria 3V.
Si el voltaje del segundario es de 9Vac + 6.2=15.2 Vdc.
este tendría que ser el voltaje para esta fuente.
De otra manera, si se quiere una fuente de 25 Vdc.
Le sumamos las caidas de voltaje de los componentes ya mencionados anteriormente
Quedaría asi: 25+6.2 =31.2 X 0.707 = 22 Vac.