Presión de aspiración y el rendimiento frigorífico en aplicaciones de aire acondicionado Publicado por Diego
La presión de aspiración es uno de los factores que determina la capacidad frigorífica en aplicaciónes de refrigeración y el aire acondicionado. Observa la siguiente tabla y saca tus propias conclusiones.
La siguiente tabla corresponde a un típico compresor hermético de un sistema para operar con R-22 a una temperatura de condensación de 54.4 °C y una temperatura de evaporación de 4.4 °C. Esta temperatura de evaporación o succión corresponde a una aplicación para el acondicionamiento del aire.
Si observamos bien la tabla, y meditas sobre ella, nos daremos cuenta de que tira abajo el siguiente mito:
¿Qué sucede con el rendimiento frigorífico cuando aumenta la presión de aspiración?
¿Qué sucede con el rendimiento frigorífico cuando disminute la presión de aspiración?
Para tener en cuenta.
La siguiente tabla corresponde a un típico compresor hermético de un sistema para operar con R-22 a una temperatura de condensación de 54.4 °C y una temperatura de evaporación de 4.4 °C. Esta temperatura de evaporación o succión corresponde a una aplicación para el acondicionamiento del aire.
Si observamos bien la tabla, y meditas sobre ella, nos daremos cuenta de que tira abajo el siguiente mito:
"Debes cargar el acondicionador de aire hasta llegar a 60 PSIG"
[/i]¿Qué sucede con el rendimiento frigorífico cuando aumenta la presión de aspiración?
¿Qué sucede con el rendimiento frigorífico cuando disminute la presión de aspiración?
Para tener en cuenta.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#9305
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Presión de aspiración y el rendimiento frigorífico en aplicaciones de aire acondicionado
no entiendo queres decir que conviene dejar la baja en 65 psig y no en 58 psig
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #9307
por Diego
Tener en cuenta que al aumentar la presión / temperatura de succión, estaremos modificando la temperatura a la cual el refrigerante estará evaporando.
En mi caso, yo busco siempre de evaporar como máximo a 4º C (estoy hablando de aire acondicionado), que equivale a una presión de 68.7 PSIG.
Saludos.
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Presión de aspiración y el rendimiento frigorífico en aplicaciones de aire acondicionado
Simplemente hacer notar que al aumentar la presión de succión hasta ciertos márgenes aceptables, el rendimiento frigorífico aumenta. A la inversa, disminuye el rendimiento frigorífico.tantor escribió: no entiendo queres decir que conviene dejar la baja en 65 psig y no en 58 psig
Tener en cuenta que al aumentar la presión / temperatura de succión, estaremos modificando la temperatura a la cual el refrigerante estará evaporando.
En mi caso, yo busco siempre de evaporar como máximo a 4º C (estoy hablando de aire acondicionado), que equivale a una presión de 68.7 PSIG.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #9308
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Presión de aspiración y el rendimiento frigorífico en aplicaciones de aire acondicionado
A ver si se entiende mejor con otro ejemplo más concreto.
Veamos esta tabla comparativa de compresores Tecumseh para alta presión de evaporación, con R22.
Pongamos de ejemplo el compresor Tecumseh AE5455ES (que es el primero que aparece en la lista). Según la tabla, cuando lo usamos con una temperatura / presión de evaporación de 0º C / 57.7 PSIG su rendimiento es de 1009 W.
Si subimos la temperatura / presión de evaporación (usando el mismo compresor por suspuesto) a 4.4º C / 68.7 PSIG su rendimiento es de 1196 W.
Y si pretendemos subir más la temperatura / presión de evaporación (usando el mismo compresor por suspuesto) a 7.2º C / 74.7 PSIG su rendimiento será de 1341 W.
Entonces, porqué dejar una presión de evaporación de 57.7 psig, si con 68.7 psig rinde más el equipo??
De todo esto, podemos darnos cuenta, de qué manera influye la presión de aspiración en la capacidad frigorífica de un compresor. Un detalle para nada despreciable a la hora de elegir nuestra presión de evaporación. xnopuedeser
Saludos.
Veamos esta tabla comparativa de compresores Tecumseh para alta presión de evaporación, con R22.
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Pongamos de ejemplo el compresor Tecumseh AE5455ES (que es el primero que aparece en la lista). Según la tabla, cuando lo usamos con una temperatura / presión de evaporación de 0º C / 57.7 PSIG su rendimiento es de 1009 W.
Si subimos la temperatura / presión de evaporación (usando el mismo compresor por suspuesto) a 4.4º C / 68.7 PSIG su rendimiento es de 1196 W.
Y si pretendemos subir más la temperatura / presión de evaporación (usando el mismo compresor por suspuesto) a 7.2º C / 74.7 PSIG su rendimiento será de 1341 W.
Entonces, porqué dejar una presión de evaporación de 57.7 psig, si con 68.7 psig rinde más el equipo??
De todo esto, podemos darnos cuenta, de qué manera influye la presión de aspiración en la capacidad frigorífica de un compresor. Un detalle para nada despreciable a la hora de elegir nuestra presión de evaporación. xnopuedeser
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#9316
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Presión de aspiración y el rendimiento frigorífico en aplicaciones de aire acondicionado
yo lo hice y el tema que te aumenta mucho la alta en un rotativo y despues de un rato ( una hora y pico ) el gas de retorno pareciera como si tendiese a convertirse en liquido, el rotativo te hace ruido y pareciera que tiende a atrancarse, el consumo aumenta un 10 a un 15 %, en cambio en los alternativos se la bancan mas, sera porque tienen mas camara y mas carter y mas aceite.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.