Pregunta tubo recibidor
- pedroenrique
- Autor del tema
#929
por pedroenrique
tubo recibidor Publicado por pedroenrique
hola gente una pregunta ,por que hay equipos en los que las unidades traen recibidor y otras no??????? alguin puede explicarlo?????
pedro
pedro
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sthel
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 19
#936
por sthel
Respuesta de sthel sobre el tema Re: tubo recibidor
hola pedro
las unidades que tienen tubo recibidor siempre su elemento de expansion es una valvula termostatica
en el caso que el equipo no tenga tubo recibidor el elemento de expansion sera un capilar o hace años era usada una valvula regulable manualmente
espero que te sirva mi comentario suerte
las unidades que tienen tubo recibidor siempre su elemento de expansion es una valvula termostatica
en el caso que el equipo no tenga tubo recibidor el elemento de expansion sera un capilar o hace años era usada una valvula regulable manualmente
espero que te sirva mi comentario suerte
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pedroenrique
- Autor del tema
#937
por pedroenrique
Respuesta de pedroenrique sobre el tema Re: tubo recibidor
hola sthel, la valvula ala que te referis es de regulacion manual ?????? como??? y una mas por que el caplar no lleva tubo?????
pedro
pedro
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#940
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: tubo recibidor
pedroenrique escribió:
El tubo estaría diseñado para almacenar y prover en forma constante de líquido refrigerante a la válvula de expansión. Otra función es la de almacenar todo el refrigerante en caso de tareas de mantenimiento.
Dado que la válvula reacciona de acuerdo al recalentamiento del evaporador, si esta se abriese debido a un alto recalentamiento, demandaría más cantidad de refrigerante en estado líquido. Esto se soluciona agregando el tanque o tubo recibidor que aloja refrigerante en estado líquido para cumplir con la demanda de la válvula.
A la inversa, si el recalentamiento en el evaporador es tal que hace que la válvula cierre cada vez más su elemento expansor, que pasaría con el exceso de refrigerante en estado líquido que "intentaría" ingresar al evaporador...? Pues queda almacenado en el tanque.
Con respecto a lo del capilar y por que no lleva tubo, yo lo veo así:
Si se me ocurrriese colocar un tubo recibidor antes del capilar, no existiría ningún impedimento para que no deje de ingresar refrigerante en estado líquido al evaporador, ya que el capilar no regula la entrada del mismo de manera eficiente como la hace la válvula. Entonces, existiría la gran posibilidad de que ingrese refrigerante en estado líquido al cárter del compresor!!!
Es por esto, que la carga de refrigerante en equipos con capilar se considera crítica.
Bueno Profe, dispare nomás...
Bueno intentaré expresar la idea:... y una mas por que el capilar no lleva tubo?????
pedro
El tubo estaría diseñado para almacenar y prover en forma constante de líquido refrigerante a la válvula de expansión. Otra función es la de almacenar todo el refrigerante en caso de tareas de mantenimiento.
Dado que la válvula reacciona de acuerdo al recalentamiento del evaporador, si esta se abriese debido a un alto recalentamiento, demandaría más cantidad de refrigerante en estado líquido. Esto se soluciona agregando el tanque o tubo recibidor que aloja refrigerante en estado líquido para cumplir con la demanda de la válvula.
A la inversa, si el recalentamiento en el evaporador es tal que hace que la válvula cierre cada vez más su elemento expansor, que pasaría con el exceso de refrigerante en estado líquido que "intentaría" ingresar al evaporador...? Pues queda almacenado en el tanque.
Con respecto a lo del capilar y por que no lleva tubo, yo lo veo así:
Si se me ocurrriese colocar un tubo recibidor antes del capilar, no existiría ningún impedimento para que no deje de ingresar refrigerante en estado líquido al evaporador, ya que el capilar no regula la entrada del mismo de manera eficiente como la hace la válvula. Entonces, existiría la gran posibilidad de que ingrese refrigerante en estado líquido al cárter del compresor!!!
Es por esto, que la carga de refrigerante en equipos con capilar se considera crítica.
Bueno Profe, dispare nomás...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pedroenrique
- Autor del tema
#941
por pedroenrique
Respuesta de pedroenrique sobre el tema Re: tubo recibidor
avrer si entendi!!!,a grandes ragos la si tiene tubo recibidor tiene valvula vet si no tiene recibidor tiene capilar como decis seria una insatlacion critica bien y como influiria el condesador en el comportamiento del equipo que tendria que tener en cuenta?????????
pedro
pedro
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Aire acondicionado automotor
- Tabla orientativa de Presiones y temperaturas esperadas empleando R134a en automóviles