- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- Retorno de gas cliente al compresor al descongelar.
Pregunta Retorno de gas cliente al compresor al descongelar.
- MarceDedock
- Autor del tema
#2817
por MarceDedock
Retorno de gas cliente al compresor al descongelar. Publicado por MarceDedock
Buenas tardes muchachos.
En una instalación frigorífica con dos o mas evaporadores.
La consulta es : ¿se puede mandar al condensador, el gas caliente que viene de un evaporador al que se está descongelando?
La idea es que se apaguen los ventiladores del condensador y se enciendan solo si se necesita alguno (con un presostato que mantenga la presión del líquido dentro de lo adecuado.
Aprovechando el hielo de un evaporador para condensar y al mismo tiempo, evaporandolo en otro evaporador para no retornar al compresor tanta cantidad de gas caliente.
¿se hace esto?
¿es posible?
¿o estoy crazy?
Abrazo.
MarceDedock.
Pd. En aire acondicionado se hace.
VRV inverter al trabajar en frio y calor al mismo tiempo.
En una instalación frigorífica con dos o mas evaporadores.
La consulta es : ¿se puede mandar al condensador, el gas caliente que viene de un evaporador al que se está descongelando?
La idea es que se apaguen los ventiladores del condensador y se enciendan solo si se necesita alguno (con un presostato que mantenga la presión del líquido dentro de lo adecuado.
Aprovechando el hielo de un evaporador para condensar y al mismo tiempo, evaporandolo en otro evaporador para no retornar al compresor tanta cantidad de gas caliente.
¿se hace esto?
¿es posible?
¿o estoy crazy?
Abrazo.
MarceDedock.
Pd. En aire acondicionado se hace.
VRV inverter al trabajar en frio y calor al mismo tiempo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
#2821
por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: Retorno de gas cliente al compresor al descongelar.
hola marcelo, mira conozco algo de descongelamiento por gas caliente. El tema es que no entiendo bien que decis en cuanto te referis a ¿ " se puede mandar al condensador el gas caliente que viene de un evaporador que se esta descongelando"?
Si estas descongelando por gas caliente lo unico que hace el ciclo, como en los A/A, es imvertir la funcion de los intercambiadores de calor; obiamente que luego de salir del evaporador congelado, el gas caliente se hace pasar por el dispositivo de expansion y de aqui va al condensador ( que hace en este momento de evaporador) y de ahi va a un acumulador de succion para evitar posible regreso de liquido al compresor: este liquido retorna si esta el forzador del condensador detenido, aunque el unico ventilador que se detiene en el descongelamiento es el del evaporador para no introducir calor en el recinto
En la operacion de inversion del ciclo deben colocarse valv solenoides y otros dispositivos que permitan realizar bien esta funcion.
saludos
Si estas descongelando por gas caliente lo unico que hace el ciclo, como en los A/A, es imvertir la funcion de los intercambiadores de calor; obiamente que luego de salir del evaporador congelado, el gas caliente se hace pasar por el dispositivo de expansion y de aqui va al condensador ( que hace en este momento de evaporador) y de ahi va a un acumulador de succion para evitar posible regreso de liquido al compresor: este liquido retorna si esta el forzador del condensador detenido, aunque el unico ventilador que se detiene en el descongelamiento es el del evaporador para no introducir calor en el recinto
En la operacion de inversion del ciclo deben colocarse valv solenoides y otros dispositivos que permitan realizar bien esta funcion.
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- MarceDedock
- Autor del tema
#2823
por MarceDedock
Respuesta de MarceDedock sobre el tema Re: Retorno de gas cliente al compresor al descongelar.
Gracias Gustavnio, si entendí bien, el caso que dice usted es con válvula de 4 vías y un solo evaporador.
Por lo que estuve leyendo al respecto en los foros,
el gas lo mandan caliente al evaporador y no por una válvula de 4 vías, como una bomba de calor, sino por una derivación a una tee y una valvula a solenoide, colocada a la entrada del condensador.
Además, en una instalación de varios evaporadores, no todos se congelan al mismo tiempo. Por lo que mientras descongela una cámara, otra rinde perfecto y ahí es dónde se aprovecharía el líquido.
Abrazo.
MarceDedok.
Por lo que estuve leyendo al respecto en los foros,
el gas lo mandan caliente al evaporador y no por una válvula de 4 vías, como una bomba de calor, sino por una derivación a una tee y una valvula a solenoide, colocada a la entrada del condensador.
Además, en una instalación de varios evaporadores, no todos se congelan al mismo tiempo. Por lo que mientras descongela una cámara, otra rinde perfecto y ahí es dónde se aprovecharía el líquido.
Abrazo.
MarceDedok.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Mnual de servicio LG TIPO INVERTER