file Pregunta bulbo colocacion

  • pedroenrique
  • Avatar de pedroenrique Autor del tema
#1943 por pedroenrique
bulbo colocacion Publicado por pedroenrique
este es un tema aspero ;) :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: ;) ;) DONDE SE COLOCA el bulbo de la termostatica???????? :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:





pedro

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
#1944 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: bulbo colocacion
hola pedro, por lo poco que se dependiendo de la disposicion de la tuberia puede darse que
1-en tuberias horizontales:
-hay que colocarlo lejos deposibles bolsas de liquidos donde pudiera acumularse eceite lubricante para que no detecte el bulbo señales falsas.
-Asimismo dependiendo del diametro de la tuberia y hasta 1 1/8 pulg el bulbo debe colocarse sobre el contorno del tubo en el primer cuarto de curvatura ( suponiendo que visto de frente el tubo puede ser intersecado por dos rectas que cortan sus ejes principalesen forma perpendicular) y no sobre el fondo de este. Para diametros mayores puede colocarse en la parte superior del tubo
-debe estar alejado de las posibles corrientes de aire y lejos de dispositivos de masa ( peso)considerable
-en el caso de que haya vet c compensador externo, el bulbo debe montarse inmediatamente antes de la toma de presion para la vet (segun el sentido del flujo de refrigerante)
-trambien hay que tener en cuenta que como la velocidad del gas dentro del tubo determina de alguna manera la transmision de calor entre refrigerante y medioo a enfriar, (y si el bulbo ha colocarse aguas arriba de algun accesorio) debe dejarse como minimo una distancia liibre de 10 veces el diametro del tubo para que el perfil de velocidad citado se desarrolle adecuadamente
2-en tuberias verticales las unicas restricciones se presentan en cuanto a la distancia de la posicion del bulbo respecto de los posibles accesorios de la instalacion ( curvas codos etc), y tener la precaucion de realizar un bucle en el capilar que sale del bulbo asi la carga de refrigerante no migra hacia el cuerpo de la vet ( esto sobre todo cuando las temp del redinto son bajas y el bulbo esta a una altura superior respecto del cuerpo de la vet)
En todos los casos yo siempre aislo el bulbo de la vet del medio ambiente, no importa si si elste esta dentro o fuera del espacio refrigerado

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • pedroenrique
  • Avatar de pedroenrique Autor del tema
#1946 por pedroenrique
Respuesta de pedroenrique sobre el tema Re: bulbo colocacion
bien gustavino, ahora como seria el temos si tengo una cañeria vertical donde puuedo poner el bulbo?

la explicacion que nos distes es magistral(pero no es tan asi en la practica ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)

dedo arriva



pedro

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
#1948 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: bulbo colocacion
hola pedro, hasta donde se esas que comente son las restricciones en una tuberia vertical, amen se que ademas de colocar el bulbo sensor en la parte "externa" del tubo tambien se puede poneren la parte " interna" con un dispositivo ( no recuerdo como se llama, es una especie de T) donde se suelda a la tuberia i en el inetrior del tubo se coloca el bulbo y este esta en contacto diresto con el refrigerante. saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • charly08
  • Avatar de charly08
#1981 por charly08
Respuesta de charly08 sobre el tema Re: bulbo colocacion
Hola Pedro como estás, por lo que tengo entendido, sin ánimo a equivocarme y si lo hago sería bueno que me corrijas, va bien apretado al caño de retorno que va al compresor, dentro del armario o heladera.Suerte!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGelModeradorfrio1933gag2009Charrua
Gracias a Foro Kunena